设计要求动照分开,那么,电脑机房、信息机房、智能机房、音响控制室等等之类的场所用电是属于动力负荷还是照明负荷?
设计要求动照分开,那么,电脑机房、信息机房、智能机房、音响控制室等等之类的场所用电是属于动力负荷还是照明负荷?
2楼
属于弱电负荷,也要分开
回复
3楼
动力负荷是指将电能转换成机械能以用于电力传动的负荷,像楼主说的电脑机房、信息机房、智能机房、音响控制室等一般都单相电压电源(220V),都可以归为照明负荷,但是他们之间还有区别。机房内有弱电回路(如24V电压),像视频线、电话线、MEMOBUS通讯线等弱电回路线要与强电线(220V\380V)分开布置。
回复
4楼
好,其实以民用建筑中真要严格分开,那是件麻烦事:lol
回复
5楼
同意下列意见
回复
6楼
同意楼主意见:动力负荷是指将电能转换成机械能以用于电力传动的负荷,像楼主说的电脑机房、信息机房、智能机房、音响控制室等一般都单相电压电源(220V),都可以归为照明负荷,但是他们之间还有区别。机房内有弱电回路(如24V电压),像视频线、电话线、MEMOBUS通讯线等弱电回路线要与强电线(220V\380V)分开布置。
回复
7楼
动力负荷是指将电能转换成机械能以用于电力传动的负荷,而照明负荷只是将电能转换成光能。像楼主说的电脑机房、信息机房、智能机房、音响控制室等一般都单相电压电源(220V),都是将电能转换成光能属照明负荷,但是他们之间还有区别。机房内有弱电回路(如24V、12v电压),像视频线、电话线、MEMOBUS通讯线等弱电回路线要与强电线(220V\380V)分开布置。
回复
8楼
tongyi ,但从规范上有没有严格的区分呢
回复
9楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2013-9-23 10:36 编辑
楼主说的都是照明负荷;动力负荷系指:容量超过1000W的三相、单相电动机或电热插座。
回复
10楼
ssqqugamd 发表于 2013-9-23 10:34 楼主说的都是照明负荷;动力负荷系指:容量超过1000W的三相、单相电动机或电热插座。这个回复得分~
回复
11楼
首先应该知道为什么要求动力与照明要分开,原因是:1.电价不同,这个有比较明确的规定,必须分开,2.较大动力设备启动电流较大,会造成瞬间电压降低,影响或干扰其他设备。举例:比如住宅小区,水泵用电明确规定按动力收费,但电梯、消防风机等直接为住宅楼服务的用电规定按照明收费。办公楼空调系统的室内设备,包括吊顶风机,不论功率多大,都按照明收费,但总的空调机组等动力设备,属于动力,按动力收费。电价不同的,配电时必须要分开,这个好理解,电价相同的,对于较大设备,例如电梯、正压风机,会在启动时造成干扰的,也要分开。其他不好区分的,要征求供电部门的意见,再做决定。
回复