有关目前二次结构遇到的一个实际问题,还请高人解答
daerzhihun
daerzhihun Lv.12
2013年09月19日 08:07:05
来自于建筑施工
只看楼主

概况:商场共2层,一层层高5.2m,墙顶梁高700,在门顶设置圈梁200*400,5!22 T2B3,柱子是600*600;如我所画绿色部分,那里是有一个三角形的垛子的,紧贴框柱,本工程采用后植筋做法 问题: 1,这样的设计是不是非常不合理,上面用墙封闭,给人的感觉就很差,而且圈梁跨度十分大,施工难度大,尤其是圈梁锚固端,请问有哪些办法施工? 2,找过设计改成全玻璃,设计同意,甲方死活不干,非得照原图施工,请问甲方为什么不干?如果出了问题,找谁的责任?

概况:商场共2层,一层层高5.2m,墙顶梁高700,在门顶设置圈梁200*400,5!22 T2B3,柱子是600*600;如我所画绿色部分,那里是有一个三角形的垛子的,紧贴框柱,本工程采用后植筋做法
问题:
1,这样的设计是不是非常不合理,上面用墙封闭,给人的感觉就很差,而且圈梁跨度十分大,施工难度大,尤其是圈梁锚固端,请问有哪些办法施工?
2,找过设计改成全玻璃,设计同意,甲方死活不干,非得照原图施工,请问甲方为什么不干?如果出了问题,找谁的责任?
免费打赏
lengzijie123
2013年09月22日 18:06:15
12楼
路过 看看学习
回复
mayumingboy
2013年09月23日 00:20:07
13楼
嘿嘿,学习了。
回复
yxz18858320353
2013年09月23日 06:42:11
14楼
建议:
1.600墙垛窗边设构造柱;
2.圈梁在框架柱端植筋连接,另一端锚入构造柱中,增加窗顶墙体稳定性;
3.框架梁与圈梁之间设吊柱不少于2根;
回复
daerzhihun
2013年09月23日 07:29:04
15楼
yxz18858320353 发表于 2013-9-23 06:42 建议: 1.600墙垛窗边设构造柱; 2.圈梁在框架柱端植筋连接,另一端锚入构造柱中,增加窗顶墙体稳 …请问吊柱如何做?有没有相关的标准?
回复
hengxin87
2013年09月23日 08:04:58
16楼
坐等高手详细解答
回复
lxc739024111
2013年09月23日 09:27:43
17楼
觉得是设计缺陷,三角形的锐角部分,很难和柱很好的咬合。不能改设计,就按施工图做,看看做好后能不能用金属钢板包一下,反正又不是很大的面积。