有关目前二次结构遇到的一个实际问题,还请高人解答
daerzhihun
daerzhihun Lv.12
2013年09月19日 08:07:05
来自于建筑施工
只看楼主

概况:商场共2层,一层层高5.2m,墙顶梁高700,在门顶设置圈梁200*400,5!22 T2B3,柱子是600*600;如我所画绿色部分,那里是有一个三角形的垛子的,紧贴框柱,本工程采用后植筋做法 问题: 1,这样的设计是不是非常不合理,上面用墙封闭,给人的感觉就很差,而且圈梁跨度十分大,施工难度大,尤其是圈梁锚固端,请问有哪些办法施工? 2,找过设计改成全玻璃,设计同意,甲方死活不干,非得照原图施工,请问甲方为什么不干?如果出了问题,找谁的责任?

概况:商场共2层,一层层高5.2m,墙顶梁高700,在门顶设置圈梁200*400,5!22 T2B3,柱子是600*600;如我所画绿色部分,那里是有一个三角形的垛子的,紧贴框柱,本工程采用后植筋做法
问题:
1,这样的设计是不是非常不合理,上面用墙封闭,给人的感觉就很差,而且圈梁跨度十分大,施工难度大,尤其是圈梁锚固端,请问有哪些办法施工?
2,找过设计改成全玻璃,设计同意,甲方死活不干,非得照原图施工,请问甲方为什么不干?如果出了问题,找谁的责任?
免费打赏
yygzxth2006
2013年09月19日 10:48:45
2楼
三角形剁子可以采用素混凝土浇筑,最好在框架柱上植入短钢筋头,便于充分连接。圈梁一端在框柱上植筋,另一端锚入墙内不少于600即可。
回复
sun08020778
2013年09月19日 15:50:59
3楼
三角形剁子植筋与门两端垛子一样施工,圈梁一端在框柱上植筋,另一端锚入墙内不少于600即可。
甲方使用玻璃幕墙结构增加了不少成本,本身梁高700,柱子600X600是足以保证底层5.2高度对上部结构的荷载。
回复
wangjiyiok
2013年09月20日 11:26:36
4楼
圈梁钢筋锚入墙内600内?没明白。

门窗宽度大于2米在洞口两侧是要加构造柱的,这么大的门连窗毫无疑问洞口两侧应为混凝土结构,垛子应为加筋混凝土构造柱。6700的跨度仅用过梁不妥,再者你的上部砌体是不是还要在中间加个构造柱啊?墙过长啊,可是这个构造柱没地生根。

从门窗厂家角度考虑,就这么6700宽的门连窗,肯定有骨架呀,所以这个地方的结构要和门窗的骨架结构结合考虑为妥。





回复
daerzhihun
2013年09月21日 07:33:13
5楼
wangjiyiok 发表于 2013-9-20 11:26 圈梁钢筋锚入墙内600内?没明白。门窗宽度大于2米在洞口两侧是要加构造柱的,这么大的门连窗毫无疑问洞 …非常感谢,确实没有考虑到圈梁上面构造,还有就是宽度大于2M的门窗两边应当加构造柱,请问源自于哪本规范?有关构造柱的设置,一直不知道参照哪本规范。。。请指教
回复
甲方施工员
2013年09月21日 11:05:34
6楼
1、这个设计很常见啊。没什么难度,植筋锚固
2、玻璃幕墙的造价比砌体高的不少呢。
回复
daerzhihun
2013年09月21日 12:16:26
7楼
甲方施工员 发表于 2013-9-21 11:05 1、这个设计很常见啊。没什么难度,植筋锚固2、玻璃幕墙的造价比砌体高的不少呢。给人一种很不安全的感觉就是。。。况且植筋也不是那么好植,直径大,怕打伤柱子,锚固长度也成问题
回复
liaochunyi2008
2013年09月22日 10:40:54
8楼
wangjiyiok 发表于 2013-9-20 11:26 圈梁钢筋锚入墙内600内?没明白。门窗宽度大于2米在洞口两侧是要加构造柱的,这么大的门连窗毫无疑问洞 …请问如何在中部墙上设置构造柱?
回复
sixmun
2013年09月22日 11:06:55
9楼
这个没什么经验,不知道,但如果我来设计,肯定一层的柱子做成一个异形柱,多简单个事情啊,现在可以采用外立面做线条的方法,植筋,然后缴混凝土了,其他就不知道了
回复
daerzhihun
2013年09月22日 11:53:45
10楼
sixmun 发表于 2013-9-22 11:06 这个没什么经验,不知道,但如果我来设计,肯定一层的柱子做成一个异形柱,多简单个事情啊,现在可以采用外 …:handshake
回复
亲水平台
2013年09月22日 17:08:35
11楼
按图施工就是了,不客它过梁能不能承受。
回复

相关推荐