请教40000立方/小时的风量配多大尺寸的风管最合适?
leeyoe
leeyoe Lv.2
2013年09月19日 00:18:53
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 leeyoe 于 2013-9-19 00:22 编辑 请教40000立方/小时的机械送风风量配多大尺寸的风管最合适?风管材料是玻璃钢。原图设计2000*500,但高度受限,经计算想改为1800*400,理论计算是符合规范的,不知能否获得各位支持?

本帖最后由 leeyoe 于 2013-9-19 00:22 编辑

请教40000立方/小时的机械送风风量配多大尺寸的风管最合适?风管材料是玻璃钢。原图设计2000*500,但高度受限,经计算想改为1800*400,理论计算是符合规范的,不知能否获得各位支持?
云飘飘
2013年09月19日 07:10:35
2楼
根据风速,但是需要核算损失
回复
he_porter
2013年09月20日 17:25:08
3楼
看场合咯,按照一般商用建筑,普通的摩擦、损耗、、、风管偏小了。
回复
ybhvac
2013年09月20日 22:48:31
4楼
核算风管阻力,风机风压是否满足。
回复
siwei111
2013年09月22日 13:01:42
5楼
你这个管宽偏小
回复
leeyoe
2013年09月22日 23:51:07
6楼
风机风量只有40000立方/小时,玻璃钢风管最高风速为15m/s,按这几个参数,1800*400够尺寸啊,主要是现场只能按照这个尺寸了,各位,请明示,不考虑其他无法估计的因素影响。
回复
xiexn
2013年12月09日 12:58:39
7楼
leeyoe 发表于 2013-9-22 23:51 风机风量只有40000立方/小时,玻璃钢风管最高风速为15m/s,按这几个参数,1800*400够尺寸啊,主要是现场只能 …风管长短边比值不宜大于4
回复

相关推荐

APP内打开