本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-9-18 11:35 编辑 我做了一个一层砖混结构的站房,层高3.6m,基础做的c30混凝土加配筋的条形基础,但是施工单位今天反过来一意见,建议让做成毛石混凝土基础。我想问下可以做成毛石混凝土基础吗?我做的这个基础和施工单位建议的区别在哪啊?谢谢.下图为我做的基础。地区为7.5度区
本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-9-18 11:35 编辑
我做了一个一层砖混结构的站房,层高3.6m,基础做的c30混凝土加配筋的条形基础,但是施工单位今天反过来一意见,建议让做成毛石混凝土基础。我想问下可以做成毛石混凝土基础吗?我做的这个基础和施工单位建议的区别在哪啊?谢谢.下图为我做的基础。地区为7.5度区
2楼
都是条形基础,只是材料不同,毛石和钢筋混凝土,毛石的估计便宜点,方便点,额,好吧,其实我也是一知半解~沙发沙发~关注关注
回复
3楼
施工单位反过来两条意见了,呵呵。到底谁设计谁施工啊?甲方在干什么呢?
回复
4楼
一介书生第二 发表于 2013-9-18 12:23 施工单位反过来两条意见了,呵呵。到底谁设计谁施工啊?甲方在干什么呢?哎。。。。。。。。。。。。。。。。。。硬气点,直接写上按原方案执行。呵呵
回复
5楼
施工单位叫你改图,总要给点理由啊,不能他叫改,你就改,对你很不利的。就我个人而言,对于一层砖混结构,真心不需要做成钢筋砼的条基,也许施工单位认为造价高吧。
回复
6楼
搞设计的还这么怂啊,坚持自己的图纸不改就算了
再个是我认为毛石混凝土省钱,我一般用在高垫层中。
回复
7楼
硬气点,不然被鄙视
回复
8楼
回复
9楼
一个一层砖混你给设计个钢筋砼条基可是不花你钱,就阶型毛石条基加圈梁
回复
10楼
也遇到一样的问题
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复