横梁的部分钢筋有点裸露会有安全隐患吗
lawsonzh
lawsonzh Lv.3
2013年09月17日 22:00:46
来自于砖混结构
只看楼主

自建三层砖混小楼房,第三层浇筑拆板后,发现横跨大厅的一根6米长的大梁有一小段的钢筋裸露了。如图所示,这样会有安全隐患吗?

自建三层砖混小楼房,第三层浇筑拆板后,发现横跨大厅的一根6米长的大梁有一小段的钢筋裸露了。如图所示,这样会有安全隐患吗? 大梁1.jpg 大梁2.jpg

大梁1.jpg


大梁2.jpg

免费打赏
lawsonzh
2013年09月17日 22:05:37
2楼
这根横梁里面有4根22MM和2根18MM的钢筋,分上中下三层排列。
回复
wanglixin6181
2013年09月18日 08:44:11
3楼
lawsonzh 发表于 2013-9-17 22:05 这根横梁里面有4根22MM和2根18MM的钢筋,分上中下三层排列。上中下三层排列都是怎么排列的?钢筋裸露长度有多少?梁的截面尺寸多少?
回复
lawsonzh
2013年09月18日 08:47:49
4楼
一介书生第二 发表于 2013-9-18 08:44 上中下三层排列都是怎么排列的?钢筋裸露长度有多少?梁的截面尺寸多少?梁的大小大概是55-60厘米高 30MM宽,然后裸露的钢筋情况如附图所示。
回复
wanglixin6181
2013年09月18日 09:00:31
5楼
lawsonzh 发表于 2013-9-18 08:47 梁的大小大概是55-60厘米高 30MM宽,然后裸露的钢筋情况如附图所示。图片比较暗,看上去裸露的应该是箍筋。打掉松动的混凝土,然后用高一级强度的混凝土修补。
回复
wanglixin6181
2013年09月18日 09:01:22
6楼
lawsonzh 发表于 2013-9-18 08:47 梁的大小大概是55-60厘米高 30MM宽,然后裸露的钢筋情况如附图所示。图片比较暗,看上去裸露的应该是箍筋。打掉松动的混凝土,然后用高一级强度的混凝土修补。
回复
lawsonzh
2013年09月18日 09:26:43
7楼
一介书生第二 发表于 2013-9-18 09:01 图片比较暗,看上去裸露的应该是箍筋。打掉松动的混凝土,然后用高一级强度的混凝土修补。修补后的这根主梁会有安全隐患吗?
回复
wanglixin6181
2013年09月18日 09:39:31
8楼
lawsonzh 发表于 2013-9-18 09:26 修补后的这根主梁会有安全隐患吗?应该不会。但必须注意修补施工的质量。
回复
我本平凡
2013年09月19日 15:33:19
9楼
把孔洞的地方打掉,重新用高一级的混凝土填实
回复
mubiaoyiji
2013年09月24日 15:34:25
10楼
上中下三层排列都是怎么排列??
回复
jdddtl0124
2013年09月24日 15:39:39
11楼
裸露出来的应该是箍筋,将松动的那部分混凝土打掉,用比之前高一强度等级的混凝土补上,但是一定要控制好修补的质量 问题不大
回复

相关推荐