12楼
并列没有含义,切换也没有含义!
切换还有一点含义,就是如果并列的时候,一段PT有故障了,可以切换至第二段母线!
回复
13楼
就是如果并列的时候,一段PT有故障了,可以切换至第二段母线!:)
回复
14楼
:victory:路过
回复
15楼
PT并列应该加装重动装置防止二次到送电问题
回复
16楼
PT都是专用,不存在并解列之说,因为变压器并解列是指变压器二次的结线,PT都是专用的二次仪表不能并解列。起码我是没有见过。
回复
17楼
有PT并列装置的,和综保装置差不多,单母线分段运行时需要有两段PT的。
回复
18楼
最好不要并列运行 危险的很 真的
回复
19楼
单位虽然有10KV双路电源,但没有过PT并列运行的情况;学习了!
回复
20楼
这个帖子的本意就是想把这个问题搞清楚,所以知道的请多讲讲这方面的注意事项。谢谢!
回复
21楼
楼主你的意思我觉得大家好像理解的不对,你说的PT并列不是单纯的2个PT同时使用,要是同时使用不就相当于10KV母线上有两个测量计量的电压的电压互感器嘛!
你的题目上说是10KV两端PT的并列与解列,也就是说这两组PT是在不同的10KV母线上使用的(两段母线的进线来自不同电源),这两段10KV母线中间一般用一台隔离柜加一台联络柜连接。
楼主的意思应该是中间这台联络柜在什么条件下可以合闸,以达到两段10KV母线并列运行,什么条件下可以分闸解列。我们公司一般情况下,并列运行采用准同期的方式,即在两段10KV母线电压、频率、相位角三者相同时,对联络柜合闸达到两段10KV母线并列运行。
回复