请高手讲讲10KV两段PT 的并列与解列运行问题
自控
自控 Lv.13
2013年09月16日 21:40:01
只看楼主

如题,在什么情况下并列,注意哪些问题?

如题,在什么情况下并列,注意哪些问题?
免费打赏
电气交流
2013年09月16日 21:46:07
2楼
并列运行没有什么问题,如果母联开关合上了,就可以并列运行,只是两段PT检测的是同一段母线!
回复
电气交流
2013年09月16日 21:48:35
3楼
PT除了作为测量以外,还提供保护功能,低电压过电压,还有双电源自动投切等等!
回复
xinye10
2013年09月16日 21:53:31
4楼
好像对PT而言还真没有什么”并列“跟”解列“的概念。PT并列切换倒是听说过,故障解列也听说过,PT解列没怎么听到过。

回复
electricity
2013年09月16日 21:57:13
5楼
一个PT检修,如果这段还需要PT,那就得PT并列。
回复
xinye10
2013年09月16日 22:03:08
6楼
electricity 发表于 2013-9-16 21:57 一个PT检修,如果这段还需要PT,那就得PT并列。这个还是叫“切换”比较妥。实际上测的还是另外一段母线的电压信号,假的。
回复
电气交流
2013年09月16日 22:08:57
7楼
xinye10 发表于 2013-9-16 22:03 这个还是叫“切换”比较妥。实际上测的还是另外一段母线的电压信号,假的。是的,脱裤子放屁没有含义的,而且是假的!
回复
duanleifeng
2013年09月16日 23:03:39
8楼
学习了。。。。。。。。。
回复
自控
2013年09月17日 07:17:58
9楼
xinye10 发表于 2013-9-16 22:03 这个还是叫“切换”比较妥。实际上测的还是另外一段母线的电压信号,假的。当母联合位时,还是同一段电压信号,并不是假的!
回复
星湖
2013年09月17日 08:25:43
10楼
有PT并列装置的,像综保差不多的,和厂家咨询下。
回复
自控
2013年09月17日 11:26:30
11楼
我要问的就是这个装置在什么情况下并列,要注意些什么!~
回复