这样 的 两段受电和母联应有电气连锁
回复
23楼
talentyxr 发表于 2013-9-20 08:41 楼主你的意思我觉得大家好像理解的不对,你说的PT并列不是单纯的2个PT同时使用,要是同时使用不就相当于10K …谢谢你的讲解,我说的是单母线分段运行,但母联是在合位,我所在的公司是这样运行的,供电线路有两条,一用一备,我所要表达的意思是这个PT并列装置究竟怎样操作才是正确,有哪些需要注意的?
回复
24楼
PT并列装置当一段母线的母线PT故障或检修时,该段母线的电压信号将失去,所以使用电压并列装置将另一段母线的母线PT信号提供给该段电压小母线,以确保该段母线有电压信号。
如两段母线,每段母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段母线上的保护电压,因此,需要 PT并列。并列时先并一次,合母联/分段开关,再将PT并列把手打在并列位置。需要将母联/分段开关的两侧刀闸、开关接点串接到二次 PT并列回路中,确保只有在一次并列的情况下,二次才能并列。
回复
25楼
谢谢你的回答!
回复
26楼
tangyong11 发表于 2013-9-21 06:40 谢谢你的讲解,我说的是单母线分段运行,但母联是在合位,我所在的公司是这样运行的,供电线路有两条,一 …哦,明白你的意思了!进线电源一用一备,就是说你根本不需要并列运行,你所说的PT并列装置应该是有一个转换开关,有两个档位并列、解列是不是这样?如果是这样的话,这2个PT需要使用一台就可以了,之后把转换开关打到并列,那么没有投上的那台PT柜就从已经投入的那台PT上取得了电压信号(两台PT投那台都可以),如果你要2个电源一起使用,那么转换开关打到解列,断开母联柜,投入第2台PT,送上备用电源就行了。
回复
27楼
并列与切换按字面上理解是两个概念。
并列:是指两段PT一、二次侧并列运行。
切换:是指两个PT只用一个,由这一台切换到另一台。
并列动作的条件:
1、母联必须在合位,实际现场应考虑母联及隔离刀闸位置闭锁。
2、I、II段PT刀闸在合位(两台PT都没有故障),但实际现场中不少厂家原理中并列条件包括有一台PT退出的时候。
切换动作的条件:其中一台PT退出检修且母联处于合闸位置,此时需要考虑防反充电措施。
回复
28楼
楼上说得不错!
回复
29楼
单两路供电变成一路供电时,母联合上,为了给断电那路路线提供电压信号就可以并列
回复
30楼
21楼大侠说得很好。我顶你21楼。
楼主的意思应该是中间这台联络柜在什么条件下可以合闸,以达到两段10KV母线并列运行,什么条件下可以分闸解列。一般情况下,并列运行采用准同期的方式,即在两段10KV母线电压、频率、相位角三者相同时,对联络柜合闸达到两段10KV母线并列运行。
回复
31楼
PT所谓的并列实质是投切,是在I段PT故障检修的时候,才做PT投切的,可以用微机保护,也可用中继实现