2楼
你这是剪力墙啊还是板啊?
回复
3楼
水灰比过大?
回复
4楼
我觉得是收缩引起的纵向裂缝
回复
5楼
这要看内外有没有贯通,若没有贯通,一般是受力裂缝,若贯通了,则一般是温度、收缩裂缝。
回复
6楼
收缩裂缝,怀疑这个部位钢筋保护层不够
回复
7楼
请楼主标明是哪个部位。
貌似应该是温度裂缝。
回复
8楼
新手表示同样怀疑保护层不够`
回复
9楼
从图上看应该楼板面吧,再细看扎丝,钢筋楞应该是钢筋保护层做的不到位!
回复
10楼
钢筋保护层小、养护没跟上、没有二次磨压
回复
11楼
请注明具体位置,板的话可能是板筋间距和保护层厚度不够
回复