12楼
我也觉得是保护层厚度不够
回复
13楼
这应该是楼板的负弯矩钢筋处
1、负弯矩钢筋固定不是很好,特别是梁与负弯矩钢筋没有绑扎,梁的主筋低于负弯矩筋合格的高度,砼工浇筑完砼过去后反弹。
2、砼塌落度过大,初凝前没有进行二次抹压。
3、钢筋保护层测量应该够。
回复
14楼
是什么部位,什么位置
回复
15楼
我也觉得是保护层不够
回复
16楼
xuehama 发表于 2013-9-17 10:58 请楼主标明是哪个部位。貌似应该是温度裂缝。楼板,板厚200,双层双向
回复
17楼
jiaoyinyao 发表于 2013-9-17 18:52 是什么部位,什么位置楼板,板厚200,双层双向
回复
18楼
klt310050 发表于 2013-9-17 15:53 请注明具体位置,板的话可能是板筋间距和保护层厚度不够楼板,板厚200,双层双向
回复
19楼
会不是砼强度不够,或者少加钢筋了,或者是在砼强度未达到时就在上面对材料造成。如果不是严重结构问题,可以让搅拌站出一个砼强度的保证证明,然后做好面层覆盖就行了。
回复
20楼
保护层不够 ,水灰比过大,
回复
21楼
保护层不够,水泥塌落度
回复