高层消防分区的疑问!!!!!!!!
逸群之才
2013年09月16日 14:48:39
只看楼主

建筑高度99.2米,地下二层,地下部分的高度为10米因为高层部分全部是住院部,裙房部分是手术室,我想地下室到裙房(10+25=35米)为低区,高层部分(99.2-25=74.2米)为高区。1、这样高区的高度是74米,低区的高度是35米,有无必要高低区均分?2、初选消防泵的扬程是150米,这样低区的入口压力约为35*1.2+20=62米,要减压88米,规范建议比例式减压阀不大于3:1,可调式减压阀阀前阀后压差不宜大于0.40mpa,我是串联3个可调式减压阀?或者比例式2:1串联可调式减压阀?

建筑高度99.2米,地下二层,地下部分的高度为10米
因为高层部分全部是住院部,裙房部分是手术室,我想地下室到裙房(10+25=35米)为低区,高层部分(99.2-25=74.2米)为高区。

1、这样高区的高度是74米,低区的高度是35米,有无必要高低区均分?
2、初选消防泵的扬程是150米,这样低区的入口压力约为35*1.2+20=62米,要减压88米,规范建议比例式减压阀不大于3:1,可调式减压阀阀前阀后压差不宜大于0.40mpa,我是串联3个可调式减压阀?或者比例式2:1串联可调式减压阀?