请教下各位朋友,因为本人经验不足,无法处理这个问题,原设计是砼柱+钢屋面的排架结构,现在甲方要求中柱改为钢柱 ,这样就是边柱为砼柱,中柱为钢柱,屋面为轻钢的排架结构形式,请问下大家 这样的结构形式能做吗?,如果可以 中柱柱顶和柱底是铰接还是刚接,谢谢大家了
请教下各位朋友,因为本人经验不足,无法处理这个问题,
原设计是砼柱+钢屋面的排架结构,现在甲方要求中柱改为钢柱 ,这样就是边柱为砼柱,中柱为钢柱,屋面为轻钢的排架结构形式,请问下大家 这样的结构形式能做吗?,如果可以 中柱柱顶和柱底是铰接还是刚接,
谢谢大家了
12楼
个人觉得不太合理,钢柱和砼柱弹性模量肯定不同,抗弯刚度也不同,虽然竖向承载力很容易通过计算满足要求,但是在水平力作用的时候,肯定变形不协调,我个人觉得,结构设计关键是要变形一致,不知道通过什么手段能够达到抵抗水平作用变形一致!我也很菜的啊,愚见,不过觉得你这个问题真的不错,要不问问朱炳寅?
回复
13楼
应该可以,砼和钢分别按相应的抗震构造处理
阻尼比可偏保守的取钢结构的阻尼比
回复
14楼
同意楼上见解
回复
15楼
这个结构从可行性上讲是没太大问题的,实现起来完全可以,但是是否符合规范,能否通过审查,尚存疑。从实现角度来讲,关键在于以下几点:首选钢柱必须是刚接,一是因为有吊车,二是因为和混凝土柱共同受力;其次,钢梁与混凝土柱的连接,也必须是刚接,这个手绘一个节点就可以了。至于支撑,各行其是即可。但是我现在也很疑惑,变形是否能够协调?这个不经过深入思考探讨,真的很难确定。总结来说,如果是在七度区及以下,个人认为完全可以建设。如果是八度区,最好找高手讨论,多斟酌。:)
回复
16楼
我觉得可行
回复
17楼
我是来混经验的
回复
18楼
这个问题问的很好,小民不才,只知按规范,有吊车梁,钢柱柱脚必须钢接,别的,小的也不知!
回复
19楼
跟楼上同志们学习了
回复
20楼
zyhjiao 发表于 2013-9-16 13:49 可以做,屋面梁是钢梁的话,可以跟中柱刚接,中柱柱底建议刚接(有吊车)。钢柱刚度要远大于混凝土柱刚度,剪力怎么分配?边柱为构造柱?
回复
21楼
没做过。但要注意,由于变形协调原因,混凝土柱的应力会大很多。中柱用钢柱还可以,如果换过来,千万要小心。柱梁分别用不同的体系倒是做了很多。
可以用pkpm做一个空间模型模拟一下
回复