一个小泵站,近期运行容量变压器50kVA,远期运行容量变压器125kVA, 远期四年以上, 想知道,变压器是按近期选,远期再改造好呢?还是一次设计到位好?
一个小泵站,近期运行容量变压器50kVA,远期运行容量变压器125kVA, 远期四年以上, 想知道,变压器是按近期选,远期再改造好呢?还是一次设计到位好?
12楼
一次性到位
回复
13楼
我同意板凳和8楼的意见,应该从技术经济比较决定方案最为科学。
回复
14楼
综合2楼 3楼的,选个,不懂供电局怎么收费:hug:
回复
15楼
315kVA以下的工业用电是不收基本电费的,力率电费在100kVA及以上是有要求的0.9,这个需要合理配置电容补偿即可。
综合考虑,建议直接125,本来就相差不大,更换变压器及配套电缆、高压柜等设备的投资也是不小的。相比50变压器,125变压器只是力率电费有不足,不存在其他费用。
回复
17楼
整体综合考虑还是一步到位好。
回复