一个小泵站,近期运行容量变压器50kVA,远期运行容量变压器125kVA, 远期四年以上, 想知道,变压器是按近期选,远期再改造好呢?还是一次设计到位好?
一个小泵站,近期运行容量变压器50kVA,远期运行容量变压器125kVA, 远期四年以上, 想知道,变压器是按近期选,远期再改造好呢?还是一次设计到位好?
2楼
125-50=75,基本电费按30元算,75*30*12*4=108000元。
如果你现在选125的,四年将多交这么多钱,还不算损耗。那么125KVA的变压器大概多少钱呢?125*100=12500元估算价。
从经济角度来说,暂时还是选择50的比较好。
回复
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-16 10:34 编辑
妹妹今天的题不大,总共才125KVA,小变压器价格差得不多,一次到位算了。
如果现在上50KVA,以后(四年以后)再把50KVA的报废,还是要用125KVA变压器的钱,可能到那时,物价涨上来,就不是现在所花的钱了。
还有,低压进线开关以后也得换,这些综合考虑,现在只上50KVA,肯定不合算。
回复
4楼
谢谢。。。我感觉也是一次到位好。。。感谢以上大师的帮助。
回复
5楼
当然,有钱的话,多花几万块钱可以做到一劳永逸。
回复
6楼
听说315kVA以下变压器,不计基本费。全国各地估计不统一吧?
回复
7楼
我也认为有钱的话一步到位比较好!
回复
8楼
经济角度来说,暂时还是选择50的比较好,至于低压配置可以按125去考虑的,毕竟有四年的时间!
回复
9楼
二楼说得对。。。。
回复
10楼
支持二楼说法~
回复
11楼
小电容美眉 发表于 2013-9-16 15:25 听说315kVA以下变压器,不计基本费。全国各地估计不统一吧?125KVA的是不收基本电费,但要考核力率的,应在补偿柜上多用点心。
回复