1.适用范围1. 电压等级 10kV配网工程 2. 电气类别 室内油浸变压器的安装2. 依据及引用文件1、标准、文件:GBJ 148-1990《电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工及验收规范》; 相关章节条款:第2.10.2条的“1、5、7、9、13” 的规定;2、标准、文件:DL/T 5161-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 相关章节条款:第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验的表1.0.2“1600kVA及以下油浸变压器的安装”的规定;
1. 电压等级 10kV配网工程
2. 电气类别 室内油浸变压器的安装
2. 依据及引用文件
1、标准、文件:GBJ 148-1990《电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工及验收规范》;
相关章节条款:第2.10.2条的“1、5、7、9、13” 的规定;
2、标准、文件:DL/T 5161-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》;
相关章节条款:第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验的表1.0.2“1600kVA及以下油浸变压器的安装”的规定;
3、标准、文件:Q/DSG11105-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》;
相关章节条款:第十二章第一节 油浸变压器安装;
4 、上级单位10kV配网验收相关标准及文件。
3. 作业流程图:
4.作业内容
4.1本工序作业前施工条件
序号
|
项目
|
内容
|
确认人
|
说明
|
1
|
任务单
|
根据本单位实际设置内容(包含本项工作)。
|
本工序施工负责人
|
经审批
|
2
|
图纸
|
设备更动、设计图纸
|
本工序施工负责人
|
经审批
|
3
|
预算材料表
|
含主、副材
|
本工序施工负责人
|
经审批
|
4
|
施工方案
|
施工措施、安全技术交底(项目部级)。
|
本工序施工负责人
|
经审批
|
5
|
相关证照
|
根据需要办理涉及进入工作场所的手续、证件。
|
本工序施工负责人
|
有效
|
图1-1 油浸变压器基础
6
|
确认上一工序检查合格
|
1.变压器室内的屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;室内地面的基层施工完毕,混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求;预埋件应牢固及符合设计要求。
2.变压器容量大于或等于100kVA时,接地电阻不宜大于4Ω,当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过100kVA时,接地电阻不宜大于10Ω。
3.检查变压器基础:基础的中心距离及高度的误差不应大于10mm、水平误差小于5mm;贮油设施或挡油设施应满足设计要求,贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的卵石层,其卵石直径宜为50~81mm,卵石干净、无杂物;排油管内径不应小于100mm。(见图1-1)
4.每台油量为100kg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距,应符合下表的规定。
|
本工序施工负责人
|
合格
|
更多内容请下载: