电气工程分册—户内外电气设备安装工程
绿茵飞翔
2013年09月15日 17:35:16
只看楼主

1.适用范围1. 电压等级 10kV配网工程 2. 电气类别 室内油浸变压器的安装2. 依据及引用文件1、标准、文件:GBJ 148-1990《电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工及验收规范》; 相关章节条款:第2.10.2条的“1、5、7、9、13” 的规定;2、标准、文件:DL/T 5161-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》; 相关章节条款:第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验的表1.0.2“1600kVA及以下油浸变压器的安装”的规定;

1.适用范围
1. 电压等级 10kV配网工程
2. 电气类别 室内油浸变压器的安装

2. 依据及引用文件
1、标准、文件GBJ 148-1990《电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器互感器施工及验收规范》;
相关章节条款第2.10.2条的“1、5、7、9、13” 的规定;
2、标准、文件DL/T 5161-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》;
相关章节条款第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验的表1.0.2“1600kVA及以下油浸变压器的安装”的规定;
3、标准、文件Q/DSG11105-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》;
相关章节条款第十二章第一节 油浸变压器安装;
4 、上级单位10kV配网验收相关标准及文件。

3. 作业流程图:
0.jpg

4.作业内容
4.1本工序作业前施工条件







序号
项目
内容
确认人
说明
1
任务单
根据本单位实际设置内容(包含本项工作)。
本工序施工负责人
经审批
2
图纸
设备更动、设计图纸
本工序施工负责人
经审批
3
预算材料表
含主、副材
本工序施工负责人
经审批
4
施工方案
施工措施、安全技术交底(项目部级)。
本工序施工负责人
经审批
5
相关证照
根据需要办理涉及进入工作场所的手续、证件。
本工序施工负责人
有效

2.jpg
图1-1 油浸变压器基础



6
确认上一工序检查合格
1.变压器室内的屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;室内地面的基层施工完毕,混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求;预埋件应牢固及符合设计要求。
2.变压器容量大于或等于100kVA时,接地电阻不宜大于4Ω,当并列运行的变压器等电力设备总容量不超过100kVA时,接地电阻不宜大于10Ω。
3.检查变压器基础:基础的中心距离及高度的误差不应大于10mm、水平误差小于5mm;贮油设施或挡油设施应满足设计要求,贮油池内宜铺设厚度不小于250mm的卵石层,其卵石直径宜为50~81mm,卵石干净、无杂物;排油管内径不应小于100mm。(见图1-1)
4.每台油量为100kg及以上的三相变压器,应设在单独的变压器室内。可燃油油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距,应符合下表的规定。




变压器容量(kVA)

1000及以下
1250及以上
变压器外廓与后壁、侧壁净距
600
800
变压器外廓与门净距
800
1000


本工序施工负责人
合格


图1-1 油浸变压器基础









更多内容请下载:



0.jpg


2.jpg

2a6adc6ae087bfbaef92.zip
3.8 MB
立即下载
免费打赏
fishbone_l
2013年09月15日 18:03:44
2楼
资料图文并茂太有利于学习了,谢谢楼主。
回复
dianqipanli
2013年09月15日 20:17:33
3楼
谢谢楼主提供资料。
回复
huanglianmin
2013年09月15日 20:34:44
4楼
好资料分享了。多谢楼主!
回复
woai5551981
2013年09月16日 00:20:32
5楼
正需要,谢谢
回复
linyong64
2013年09月16日 10:30:53
6楼
谢谢楼主了。
回复
无意苦争春
2013年09月17日 08:59:43
7楼
好资料,值得珍藏!
回复
wps744895829
2013年09月17日 12:41:17
8楼
谢谢楼主了
回复
weisoul
2013年09月17日 15:34:35
9楼

谢谢楼主了
回复
ficesky
2013年09月17日 15:46:08
10楼
好资料啊~感谢楼主
回复
mystery77
2013年09月17日 16:16:17
11楼
很有心得的东西。
回复

相关推荐

APP内打开