高规!消防水泵房的一些疑问!!!!!
逸群之才
2013年09月15日 15:11:25
只看楼主

1、“水泵应采用自灌式吸水”。是保证最高工作水位时自灌就可以,还是最低工作水位也要保证自灌? 如果最低工作水位要保证自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位应该比消防泵的放气孔还要高,而放气孔比进水管还要高10-20cm,在工程中需要严格遵守这一条吗?我之前出的图纸好像都是没有考虑,有效水深就是最高水位到池底2、“供水管上应装设DN65的放水阀门”。如果放水管是接回到消防水池,不一定非要DN65的吧?

1、“水泵应采用自灌式吸水”。是保证最高工作水位时自灌就可以,还是最低工作水位也要保证自灌?
如果最低工作水位要保证自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位应该比消防泵的放气孔还要高,而放气孔比进水管还要高10-20cm,在工程中需要严格遵守这一条吗?我之前出的图纸好像都是没有考虑,有效水深就是最高水位到池底

2、“供水管上应装设DN65的放水阀门”。如果放水管是接回到消防水池,不一定非要DN65的吧?

3、关于水泵进水管套管标高的确定:这个标高应该怎么确定呢?是要比水泵进水管的标高高就可以吗?比如水泵进水管比水泵基础顶高出345mm,我的套管预留的标高是800,就可以通过调整基础的高度为455来满足吗?
免费打赏
wglgpsr
2013年09月15日 16:27:47
2楼
1、水池水位处于补水阀开启时,要保证自灌就可以了。

2、“供水管上应装设DN65的放水阀门”。设这个阀是为了试验消防泵启动,有一个消火栓出水时,水泵的工况,一定要DN65的才能保证流量。

3、水泵进水管套管标高必须比水泵进水口的标高要低,不能高。由水泵进口标高减去变径管的差值,再减去吸水管的坡降,就是套管预留的标高。你留的套管比水泵进口标高还高,是不对的。
回复
老谭
2013年09月15日 21:45:25
3楼
1.水泵自灌,最低水位可参照技术措施里7.4.3条的做法要求确定;
2.DN65,模拟一下消火栓的出水;
3.考虑偏心异径管的偏心高差和吸水管的坡度。
回复

相关推荐

APP内打开