星角启动负荷线的选择
wq040203
wq040203 Lv.2
2013年09月14日 10:03:49
只看楼主

本帖最后由 wq040203 于 2013-9-14 10:04 编辑 380V 220KW 电动机 星角启动 电机负荷线选择多大合适?

本帖最后由 wq040203 于 2013-9-14 10:04 编辑

免费打赏
lingxuct
2013年09月16日 10:20:24
25楼
xin262671427 发表于 2013-9-16 09:01 控制箱的出线按敷设按埋地来计算?一般是穿金属管明敷吧~~本来就在说控制柜与电机之间的六根线,什么时候在说进线?
回复
qq1574825182
2013年09月16日 10:46:46
26楼
谢谢分享! 深圳市科蕴电子有限公司专业生产电气火灾探测器用温度传感器。:P
回复
superzhu0718
2013年09月16日 11:14:22
27楼
70会偏小,而且由于一般控制箱到设备的距离比较近,用95平方的肯定是够了,最好不用选120的,这样施工比较困难。
回复
foxhhjjr
2013年09月16日 11:45:48
28楼
约430A,距离不远用150mm2
回复
开心老爸
2013年09月16日 13:56:48
29楼
220kW还用星三角啊,你变压器很大?
回复
gdjxfeng
2013年09月16日 21:08:49
30楼
线径按照电机额定电流的1.1倍配线!220kw的电机额定电流大约400A,那就要选择载流量大于440A的电缆,所以需要选择大于YJV185的电缆
回复
电气交流
2013年09月16日 21:57:25
31楼
lingxuct 发表于 2013-9-15 09:43 我计算的200KW电机相电流只有217A,如果距离不长(一般电机到启动器不会超过15米),用YJV交联电缆70平方的 …版主,怎么计算出来的,公式呢?
回复
电气交流
2013年09月16日 22:18:17
32楼
大一点的电动机标准接法是三角形,所以才有星三角启动这一说!
回复
电气交流
2013年09月16日 22:19:00
33楼
本帖最后由 dianqijiaoliu 于 2013-9-16 22:28 编辑

当然高压电动机,超过2000kW的,这个时候就是星形接法了,有些星点打开,有些不打开!
大电动机星形接法是差动保护的需要!
回复
xiaogaizi
2013年09月16日 23:34:15
34楼
本帖最后由 xiaogaizi 于 2013-9-16 23:35 编辑

185的,120的长期运行有点热,距离大于15米小于50米
回复

相关推荐

APP内打开