本帖最后由 wq040203 于 2013-9-14 10:04 编辑 380V 220KW 电动机 星角启动 电机负荷线选择多大合适?
本帖最后由 wq040203 于 2013-9-14 10:04 编辑
- 380V 220KW 电动机 星角启动 电机负荷线选择多大合适?
35楼
185的也能设计出来,晕倒,安全系数取得也太高了,浪费呀,还有这么大的电缆,铜鼻子也大,七根电缆,怎么安装?
回复
36楼
其实吧,星型部分、三角形部分和总开关部分的电流是不一样的,按电流选可以省点钱,不过一般还是选一样的,短短的线,不计较。
回复
37楼
星湖 发表于 2013-9-17 08:38 其实吧,星型部分、三角形部分和总开关部分的电流是不一样的,按电流选可以省点钱,不过一般还是选一样的, …是的,就按照额定运行下的线电流来选择,200kW的电动机,400A的额定线电流,选择电缆还要考虑敷设方式和环境温度等等,还有是否多根电缆并列的问题等等!
回复
38楼
主回路按电动机额定电流选,三角回路可按0.57倍电动机额定电流选。
回复
39楼
我觉得用120平方的电缆。
回复
40楼
这个不好启动的,用自耦的就可以了
回复
41楼
120的,不要多说了,把业主吭一把
回复
42楼
hnjdzhangwei 发表于 2013-9-16 10:18 请问你这是什么书?华北图集吧?
回复
43楼
一直对电机的计算就有些迷糊,这次学习了.
回复
44楼
多多交流、学习
回复