星角启动负荷线的选择
wq040203
wq040203 Lv.2
2013年09月14日 10:03:49
只看楼主

本帖最后由 wq040203 于 2013-9-14 10:04 编辑 380V 220KW 电动机 星角启动 电机负荷线选择多大合适?

本帖最后由 wq040203 于 2013-9-14 10:04 编辑

免费打赏
seclusionss
2013年09月16日 07:42:23
14楼
要是我,就选120平方的
回复
gdczlcl
2013年09月16日 08:02:12
15楼

谢谢分享学习
回复
lingxuct
2013年09月16日 08:09:55
16楼
查了一下电机样本,220KW380V电机的数据:Y335M1-2,额定电流397.4A;Y355M1-4,额定电流401.9A

按大的计算,402/1.732=232A YJV交联电缆70平方的载流量(埋地)222A

用95平方的,载流量269A。
回复
水轮发电机
2013年09月16日 08:15:43
17楼
谢谢分享学习了
回复
shyboy68
2013年09月16日 08:58:58
18楼
线电流的0.577,还要考虑压损
回复
xin262671427
2013年09月16日 09:01:13
19楼
本帖最后由 xin262671427 于 2013-9-16 09:04 编辑 lingxuct 发表于 2013-9-16 08:09 查了一下电机样本,220KW380V电机的数据:Y335M1-2,额定电流397.4A;Y355M1-4,额定电流401.9A按大的计算 …控制箱的出线按敷设按埋地来计算?一般是穿金属管明敷吧~~
回复
hnjdzhangwei
2013年09月16日 09:40:49
20楼
新人,来学习的···
回复
s2070035
2013年09月16日 09:41:40
21楼
:)谢谢大家的经验分享!
回复
xcqcfs
2013年09月16日 09:48:44
23楼
要是我,就选120平方的
回复
hnjdzhangwei
2013年09月16日 10:18:10
24楼
xin262671427 发表于 2013-9-14 19:12 接触器、热继电器、电缆规格按电机额度电流的1/√3选择~~~请问你这是什么书?