本帖最后由 wq040203 于 2013-9-14 10:04 编辑 380V 220KW 电动机 星角启动 电机负荷线选择多大合适?
本帖最后由 wq040203 于 2013-9-14 10:04 编辑
- 380V 220KW 电动机 星角启动 电机负荷线选择多大合适?
14楼
要是我,就选120平方的
回复
15楼
谢谢分享学习
回复
16楼
查了一下电机样本,220KW380V电机的数据:Y335M1-2,额定电流397.4A;Y355M1-4,额定电流401.9A
按大的计算,402/1.732=232A YJV交联电缆70平方的载流量(埋地)222A
用95平方的,载流量269A。
回复
17楼
谢谢分享学习了
回复
18楼
线电流的0.577,还要考虑压损
回复
19楼
本帖最后由 xin262671427 于 2013-9-16 09:04 编辑 lingxuct 发表于 2013-9-16 08:09 查了一下电机样本,220KW380V电机的数据:Y335M1-2,额定电流397.4A;Y355M1-4,额定电流401.9A按大的计算 …控制箱的出线按敷设按埋地来计算?一般是穿金属管明敷吧~~
回复
20楼
新人,来学习的···
回复
21楼
:)谢谢大家的经验分享!
回复
23楼
要是我,就选120平方的
回复
24楼
xin262671427 发表于 2013-9-14 19:12 接触器、热继电器、电缆规格按电机额度电流的1/√3选择~~~请问你这是什么书?
回复