本帖最后由 wq040203 于 2013-9-14 10:04 编辑 380V 220KW 电动机 星角启动 电机负荷线选择多大合适?
本帖最后由 wq040203 于 2013-9-14 10:04 编辑
- 380V 220KW 电动机 星角启动 电机负荷线选择多大合适?
2楼
不知道,但是帮顶
回复
3楼
按相电流选择六根电机接线。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-9-14 10:27 按相电流选择六根电机接线。六根电机线 ,两根是一相,这两根通过的电流应该是相同的吗?
回复
5楼
wq040203 发表于 2013-9-14 11:01 六根电机线 ,两根是一相,这两根通过的电流应该是相同的吗?是一样的!如果距离不远的话用120的就行了。
回复
6楼
星三角启动,角内、角外和星短接的3处电流是不同的,如果你想只要能用就行,只要选用220KW标准的电缆就行了,要专用点就算算角外、角内的电流在按电流选线,星短接处电流很小选线比角内小一规格即可。
回复
7楼
接触器、热继电器、电缆规格按电机额度电流的1/√3选择~~~
回复
8楼
我计算的200KW电机相电流只有217A,如果距离不长(一般电机到启动器不会超过15米),用YJV交联电缆70平方的可以了!
回复
9楼
谢谢各位:):):):):):):):)
回复
10楼
lingxuct 发表于 2013-9-15 09:43 我计算的200KW电机相电流只有217A,如果距离不长(一般电机到启动器不会超过15米),用YJV交联电缆70平方的 …这样应该会发热
回复
11楼
lingxuct 发表于 2013-9-15 09:43 我计算的200KW电机相电流只有217A,如果距离不长(一般电机到启动器不会超过15米),用YJV交联电缆70平方的 …70mm²应该只是理论值. 说实话, 如果是我, 95mm²的我都不敢用. 电缆业太乱, 偷的太厉害了.
回复