观察、聆听变压器运行的声音是否正常,若有异常,应及时排查。检查室温与箱顶油面温度计的温度是否偏高或偏低,出现上述情况,应及时处理。查看防爆管的玻璃膜是否完整,若有缺陷,应及时补救。 观察瓷套管引出的电缆头接头处有无发热、变色及异状,若有异常,应及时排查。查看高、低压侧电压及电流是否正常,若有异常,应及时排查。定期进行油样化验,必要时进行调换。 工作人员在进出变压器室时,应注意及时关门,以防止小动物进入变压器室而引发事故。变压器有较大而均匀的响声时,可能是外加电压过高,应检查证实后,设法降低电压;如声大而嘈杂,说明内部振动加剧或结构松动,此时要密切注意,必要时可减小负荷或停电检修。当变压器出现吱吱声且变压器表面有火花闪烁时,要检查套管是否太脏或有裂纹现象,若有异常,应及时排查。
当听到变压器声响很大且出现不均匀的爆裂声时,表明变压器有击穿现象(如绕组的绝缘损坏而导致的短路),应立即停电修理。变压器油是油浸式变压器的重要组成部分。正常情况下,变压器油具有良好的电器绝缘性能和散热性能,它可使变压器绕组和铁芯冷却,加强变压器的绝缘。若油的质量下降,会使绝缘性能下降、温度升高,使变压器发生故障。为此,必须对变压器内油的质量进行检查,重点检查油中所含的水分、杂质、酸碱度、黏度、凝固点和闪点等。若不合格,应立即更换变压器油。对于变压器内的油面,正常时应保持在规定的油面范围内,若变压器油面高于规定的油面,可能是由于油温上升的原因所致,应排放变压器油达到规定要求的高度;若变压器油面下降,大多数是因为容器渗油、漏油或因天气变冷收缩所致,应予以加油,达到规定要求的高度。
结束语综上所述,当变压器内部发生过热或放电故障时,就会加快绝缘材料的热分解。其产气速度、产气量和产生气体的特征与变压器故障的类型及严重程度有密切关系,如值班人员没有及时发现故障,继电保护又拒动时,变压器的故障将会继续增加。当产生气体数量大于最大的溶解能力时,压力增加,致使防爆管薄膜破裂,甚至将油喷出,这时应立即停电修理。检修时,要注意薄膜是否系外力所破,若是,则不需停电修理,但要换上新的薄膜。