请教这种情况是否要防火封堵
mpcboy2009
mpcboy2009 Lv.3
2013年09月13日 15:04:33
来自于通风排烟
只看楼主

各位前辈,本屌现在做一个排烟系统,是建筑风道里面装铁皮风管,现在监理提出风管穿楼层处,每层需设防火封堵,施工单位也同意这样做了,但是我找不到相应规范来应证这条,请明示。是否需要防火封堵,如要则说明是什么规范 。谢谢

各位前辈,本屌现在做一个排烟系统,是建筑风道里面装铁皮风管,现在监理提出风管穿楼层处,每层需设防火封堵,施工单位也同意这样做了,但是我找不到相应规范来应证这条,请明示。是否需要防火封堵,如要则说明是什么规范 。谢谢
免费打赏
mpcboy2009
2013年09月13日 15:30:12
2楼
跪求大神降临
回复
云飘飘
2013年09月14日 07:03:35
3楼
需要做防火封堵
回复
simlesscat
2013年09月16日 12:16:57
4楼
水平铁皮风管进出建筑风道加防火阀和防火封堵就行了,建筑风道内不用做防火封堵。
回复
shanshangwu
2013年09月16日 14:20:13
5楼
说实话感觉楼上两位没看懂卤煮的意思吧,楼主说的是不是大风道里面套小的铁皮风道(竖向风道内壁设置铁皮):L
回复
mpcboy2009
2013年09月16日 14:59:16
6楼
云飘飘 发表于 2013-9-14 07:03 需要做防火封堵可以说明需要封堵的依据吗
回复
云飘飘
2013年09月17日 07:04:51
7楼
参照执行防火规范中:7.2.10
回复
jsl1074
2013年09月20日 16:38:41
8楼
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002中第6.2.1条主控项目规定:"在风管穿过需要密闭的防火、防爆的墙体或楼板是,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。"监理这么要求的标准就是根据这个条款的内容。
回复
jsl1074
2013年09月20日 16:42:39
9楼
如果土建的风井里头是直通的就是从下到上没有隔板的那种就没必要加防火封堵,如果土建风道里头的风道要穿越楼板层那就必须设置,但是一般在施工时风井内是空的 就是从上到下都是通的。。这个你得结合现场实际情况看,如果风井里头风管穿越楼板了那就加如果没有那就不用加。。
回复
mpcboy2009
2013年09月21日 20:37:44
10楼
jsl1074 发表于 2013-9-20 16:42 如果土建的风井里头是直通的就是从下到上没有隔板的那种就没必要加防火封堵,如果土建风道里头的风道要穿越 …恩,其实我也是这么想的
回复
mpcboy2009
2013年09月21日 20:38:04
11楼
jsl1074 发表于 2013-9-20 16:38 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002中第6.2.1条主控项目规定:"在风管穿过需要密闭的防火、防 …恩,谢谢