最近在做一两层的小房子,才发现有效质量系数才才60%不到,反而大房子基本还出现过这种情况,搜集了好多资料,都不知道如何解决。由于柱子空间不大,所以方案都没有太多的调整方案,对于有效质量系数只有限制,如何在结构方案调整,有何办法?
最近在做一两层的小房子,才发现有效质量系数才才60%不到,反而大房子基本还出现过这种情况,搜集了好多资料,都不知道如何解决。由于柱子空间不大,所以方案都没有太多的调整方案,对于有效质量系数只有限制,如何在结构方案调整,有何办法?
2楼
这么个小东西,为什么要做梁上柱呢?
去掉梁上柱和水平的那条次梁不好吗
回复
3楼
是不是因为做成台阶状了。
回复
4楼
主要高差有点大! 所以,梁上起柱,虽然,我知道对结构不好!但,房子小!这个都不是重点!当周期比不够时候,可以调整扭转!但是,当有效质量系数,不够时,能够通过哪些手段,调整?
回复
5楼
把阵型调多点不就行了?不行就底部剪力法吧。
回复
6楼
qq451294119 发表于 2013-9-13 19:30 主要高差有点大! 所以,梁上起柱,虽然,我知道对结构不好!但,房子小!这个都不是重点!当周期比不够时候 …2层的房子,输6个振型个数,还不够么???
回复
7楼
标准层n,阵型数3n,肯定够了
回复
8楼
额,这个多层的需要算有效质量系数么
回复