通风系统、送风系统和排烟系统的区别?
qianshui_xiaobai
2013年09月13日 09:20:45
来自于通风排烟
只看楼主

1、通风系统包括:送风系统、排风系统、防排烟系统。根据字面意思就可以理解它们是干什么用的了。2、一般情况下是分开施工的,比如单独的送风系统、排风系统。3、设计人员有一般是将排风系统与防排烟系统放在一起设计以节约工程成本。4、消防系统中的排风系统、排烟系统的区别和联系是什么?可以共用,风机不必独立也可以共用,但区分高低速。5、消防类风机的界定范围是什么? 一个工程中,防排烟风机、正压送风机、送排风机(屋顶风机、走廊排风、电梯房排风、机房排风等),以上哪些属于消防类风机?

以上除了走廊排风不是,其他全部都是消防类风机。这个分辨很容易,你看看弱电图纸上凡是消防联动控制的风机都是消防类的,没有联动控制的就不是消防类的。一般主要集中在地下室以及屋顶。


6、防排烟风管的界定范围?送排风、空调风管属于消防类风管吗?


送排风风管属于消防类风管,空调风管不属于。


什么是正压送风机:向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。


排烟风机:意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于灭火。


我来告诉你们吧:排烟风机:当室内发生火灾时,会有很多浓烟,其作用就是将这些浓烟排出室内。高层建筑都有,(什么多用在地下室?!)。

正压送风机:当室内发生火灾时,风力阻挡烟气蔓延。(会缺氧,其作用是给一些消防疏散通道送氧 ,???那不是给火增加氧气吗,助燃????!!!)。


排风机道理等同于排风扇。


7、正压风机,排烟风机,排风机,送风机,补风机的区别


送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下


排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟


排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下


8、70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系


消防排烟管道上使用280度防火阀,其余按防火分区配70度防火阀

免费打赏
chinazfb
2014年07月01日 16:01:49
12楼
上海质富环保科技有限公司自主生产暖通设备:通风管道、共板法兰风管、角铁法兰风管、镀锌铁皮风管、螺旋风管、三通、弯头;风量调节阀、止回阀、防火阀、电动风阀、空调风口、百叶风口、ABS风口、装饰风口、双层格栅风口、蛋格式风口、球形喷流风口、圆形旋流风口、自垂百叶、铝合金风口、门铰形百叶风口、方型散流器、对开多叶调节阀、防火排烟阀、排烟口、正压送风口、镀锌弯头、帆布软接、铝箔保温软管、消音静压箱、消声器、水平消声弯头、消音管道、离心风机、消防高温排烟风机、鼓风机、轴流风机、锅炉引风机;联系电话:021-5994九870或QQ:28806二9560
回复
qq_1398489088233
2014年07月01日 18:47:16
13楼
正压送风机:当室内发生火灾时,风力阻挡烟气蔓延。(会缺氧,其作用是给一些消防疏散通道送氧 ,???那不是给火增加氧气吗,助燃????!!!)。
回复
hsp749296228
2015年12月26日 15:56:57
14楼
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好...
回复
gdzsxk
2017年05月15日 17:02:44
15楼
值得学习的资料
回复
qq_1464746228328
2017年06月05日 13:31:08
16楼
学习了,多谢
回复
子麟张
2017年06月20日 16:12:20
17楼


谢谢分享,非常感谢!
回复

相关推荐

APP内打开