DCS盘柜为什么只要求一端接地?
mengqiong1985
2013年09月12日 22:53:12
只看楼主

一般DCS柜仪表和电气接地是分开的,是为了避免干扰,为什么有的说要一端接地?有的又要两端接地?麻烦各位朋友讲解下!谢谢:hug:

一般DCS柜仪表和电气接地是分开的,是为了避免干扰,为什么有的说要一端接地?有的又要两端接地?麻烦各位朋友讲解下!谢谢:hug:
免费打赏
lingxuct
2013年09月13日 07:58:14
2楼
DCS是弱电控制系统,非常易受干扰。

一点接地的屏蔽可靠,屏蔽线上不会有电流,就不会有干扰的电流产生磁场。

如果二点或二点以上接地,二接地点之间的连接线在外界磁场的影响下,会产生环流,这个环流又会产生磁场来干扰DCS,所以,提倡一点接地。
回复
mengqiong1985
2013年09月13日 22:27:14
3楼
lingxuct 发表于 2013-9-13 07:58 DCS是弱电控制系统,非常易受干扰。一点接地的屏蔽可靠,屏蔽线上不会有电流,就不会有干扰的电流产生磁 …哈哈~懂了,版主爱死你啦,每次我问问题基本都答的挺让人懂滴:hug:
回复
老盖
2013年09月17日 11:40:08
4楼
环流……
回复
zhy8340
2017年07月12日 13:38:46
5楼
DCS是弱电控制系统,非常易受干扰。

一点接地的屏蔽可靠,屏蔽线上不会有电流,就不会有干扰的电流产生磁场。

如果二点或二点以上接地,二接地点之间的连接线在外界磁场的影响下,会产生环流,这个环流又会产生磁场来干扰DCS,所以,提倡一点接地。
回复