请问万用表线接毫安档量380V电压会导致什么后果?
mengqiong1985
2013年09月12日 22:49:42
只看楼主

万用表线接毫安档量380V电压会导致什么后果?为什么?谢谢各位朋友:hug:

万用表线接毫安档量380V电压会导致什么后果?为什么?谢谢各位朋友:hug:
免费打赏
anhuidiangong
2013年09月12日 22:49:43
6楼
看样子楼主,要把这币送给我了。本人亲历。
我以前在一个现场调试送电时,开始用临时电试变频器,万用表在200ma直流档上测信号,万用表用过以后没有打回电压档。中午吃过饭去,正式送电,高压进线送过,然后所用变受电,所变受电后,要求测电压。红黑表棒在com 和ma档上,然后直接将万用表打到交流电压档,当表棒接到AC相瞬间,眼前一道亮光闪过,一声清脆的响声过后,从凳子上跳下来。现象是:所变无任何异常,正常运行,所变低压侧开关没有跳。打开万用表,最下面全部黑了。从此以后,我在测电压时,就会特别特别的注意了。
回复
逍遥翁
2013年09月13日 00:30:42
2楼
机械表烧毁毫无疑问的(有部分电子表出外)。
回复
dianqipanli
2013年09月13日 04:50:34
3楼
如果运气好的话(表头有保护二极管),保护保险丝烧毁;一般情况,表头线圈烧毁;再倒霉一点,转换开关和表笔也会损坏。
回复
lingxuct
2013年09月13日 07:52:10
4楼
电流档测电压,一般是烧分流电阻。
回复
swzjwzyq163
2013年09月13日 08:20:58
5楼
:lol:lol:lol:lol试试看哦
回复
liuguanghua1234569
2013年09月13日 09:20:49
7楼
测电压是并联,测电流是串联,如果搞反了什么结果,你自己想。
回复
wangyuhua917
2013年09月13日 09:32:57
9楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
mengqiong1985
2013年09月13日 22:20:54
10楼
anhuidiangong 发表于 2013-9-13 09:07 看样子楼主,要把这币送给我了。本人亲历。我以前在一个现场调试送电时,开始用临时电试变频器,万用表在 …那我真是找到知己了,你那还只是清脆的响声,我那是吓死人的响声,还好没影响到其他设备,空开也没顶跳,这搞电还真是要小心点,谢谢你哈~~那我这金币就奖给你的亲身分享咯
回复
mengqiong1985
2013年09月13日 22:22:09
11楼
逍遥翁 发表于 2013-9-13 00:30 机械表烧毁毫无疑问的(有部分电子表出外)。恩,打开表里面保险烧了
回复
mengqiong1985
2013年09月13日 22:23:27
12楼
wyz2433 发表于 2013-9-13 09:25 普通的万用表都是要烧的,运气好的话,若只是内部熔芯烧了,找一个换上就可以了。但是我碰到过有一些万用表 …哦。。了解了,谢谢!看来我们那表太硕了:)