10kv高压线路故障请大家帮忙分析分析
cdguojiagongdian
2013年09月12日 18:12:35
只看楼主

各位师傅帮忙分析分析: 有一条10kv线路主干线路送电正常,分线也正常,分支线缺相,分支线代一台变压器,出现故障以后停运了,线路缺相,后附现场示意图: 请各位师傅帮忙分析分析给各回复

各位师傅帮忙分析分析:
有一条10kv线路主干线路送电正常,分线也正常,分支线缺相,分支线代一台变压器,出现故障以后停运了,线路缺相,后附现场示意图:


请各位师傅帮忙分析分析给各回复

1.JPG

自控
2013年09月12日 19:31:31
2楼
是不是接触不好啊
回复

相关推荐

APP内打开