2楼
什么结构都不说, 是砖混还是框架
回复
3楼
dsmwy 发表于 2013-9-12 17:25 什么结构都不说, 是砖混还是框架是框架结构的多层建筑
回复
4楼
不宜大于1.2,不应大于1.5,你这种数值我们一般都不管了的,非要调整的话,找到那个节点,加大节点柱子应该就可以了~
回复
5楼
黑毛衣free 发表于 2013-9-18 10:48 不宜大于1.2,不应大于1.5,你这种数值我们一般都不管了的,非要调整的话,找到那个节点,加大节点柱子应该 …谢谢,学习了!:loveliness:
回复
6楼
黑毛衣free 发表于 2013-9-18 10:48 不宜大于1.2,不应大于1.5,你这种数值我们一般都不管了的,非要调整的话,找到那个节点,加大节点柱子应该 …加强该节点对应的墙、柱等构件的刚度
回复
7楼
增加周围抗侧刚度,减小中间抗侧刚度
回复
8楼
几级的框架结构?
回复
9楼
估计楼主的平面是x方向比y方向长很多吧?可以在satwe计算结果里第一项看下质心和刚心的对应情况,调整要做到有的放矢,单纯加强节点处柱截面貌似不是最好的办法,但是最省力的办法。
回复
10楼
增加Y方向两侧结构构件的刚度。
回复
11楼
黑毛衣free 发表于 2013-9-18 10:48 不宜大于1.2,不应大于1.5,你这种数值我们一般都不管了的,非要调整的话,找到那个节点,加大节点柱子应该 …你好,“=== 工况 14 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.02(第 12层第 1塔) Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.68(第 12层第 1塔)”像这样的表达怎么确定它是哪个节点。。。
回复