上午12题,算变压器电压损失:小题干假设功率因数0.7,与大题干负荷矛盾! 1. 不用假设的功率因数算答案是3.03; 2.用假设的功率因数却要用到大题干的负荷算负载率,与假设冲突!却有答案3.9! 3.用假设的功率因数来推假设的负荷率结果为4.68,没有答案!下午19题:算架空线导线与避雷线中央距离; GB50061 直接给出公式,代数即有答案,答案为7m; 按DL/T620 按公式算出结果来,还要和表10对照取小的,答案为6m;
上午12题,算变压器电压损失:小题干假设功率因数0.7,与大题干负荷矛盾!
1. 不用假设的功率因数算答案是3.03;
2.用假设的功率因数却要用到大题干的负荷算负载率,与假设冲突!却有答案3.9!
3.用假设的功率因数来推假设的负荷率结果为4.68,没有答案!
下午19题:算架空线导线与避雷线中央距离;
GB50061 直接给出公式,代数即有答案,答案为7m;
按DL/T620 按公式算出结果来,还要和表10对照取小的,答案为6m;
问题:GB50061是2010版的国标,而且国标要求较行标DL/T620更为严格,究竟出题是什么思路?
以上两题为个人愚见,希望各砖家拍砖,如果有“门路”的同志向考试出题砖家反应下也好,毕竟4分很不容易!
12楼
即将实施的50064国标中也像66KV架空线规范一样叫地线,而不像620中叫避雷线了。在建筑防雷中则10年50057国标就已经改称接闪线,没避雷线叫法了。
回复
13楼
另外:下午第二题消弧线圈补偿容量,DL5222的18.1.5非常明确了必须考虑16%的影响,出题者呀你这个题难道也是坑,正确思路就近选D不得分?非得胡问胡答凑答案选C才得分??? 作为这种客观题型,到底是出题人自己没清楚还是故意这样愚弄人??
回复
14楼
最大的问题在于DLT621里面的描述是前后矛盾的,你看看表10怎么说的,66kv导体与避雷器最小距离是6米,那答案应该是两个6米了
回复
15楼
cycr1234 发表于 2013-9-15 21:32 最大的问题在于DLT621里面的描述是前后矛盾的,你看看表10怎么说的,66kv导体与避雷器最小距离是6米,那答案 …对不起,看错了,是距离不得小于,意思是一样的,就是说选3.16是不合理的,不得小于6,呵呵,对于这本规范前后矛盾的说法还要采用,那我真无语了
回复
16楼
cycr1234 发表于 2013-9-15 21:32 最大的问题在于DLT621里面的描述是前后矛盾的,你看看表10怎么说的,66kv导体与避雷器最小距离是6米,那答案 …表10的说明是 大跨越不得小于表10 180m应该不算大跨越而且题干描述 与620完全一致 比如15度的环境下
回复
17楼
gdxxjgdxxj 发表于 2013-9-15 11:37 另外:下午第二题消弧线圈补偿容量,DL5222的18.1.5非常明确了必须考虑16%的影响,出题者呀你这个题难道也是 …本来就应该选D
回复
18楼
wangxd200 发表于 2013-9-15 22:59 本来就应该选D错题:估计胡问胡答才得分。我还算了两次,也发现了不附加0.16就选C, 只是自己坚持按正确方式作答但估计不得分!老师呀:你坑的可是我又一年的时间啊。。。。。客观题呀。。。。。
回复