双电源切换开关ATS 3p 和4p 使用有什么不同?
ying_hu1000
2013年09月11日 21:49:40
只看楼主

双电源切换开关ATS 3p 和4p 使用有什么不同?

双电源切换开关ATS 3p 和4p 使用有什么不同?
免费打赏
yutao0219
2013年09月11日 22:29:44
2楼
和建筑物的接地系统有关吧
回复
海夜风
2013年09月12日 01:07:27
3楼
同意楼上说法,和供电系统的接地方式有关~
回复
shyboy68
2013年09月12日 08:49:21
4楼
3p不带N线的,4p带N线的,因此3P适合用在共零系统。
回复
anhuidiangong
2013年09月12日 09:45:47
5楼
个人觉得ATS主要用于是什么样的方式下。如果是两路都是市电,用三极的。如果是市电--发电机的话,就要用四极的了。因为这之间有个发电机接地的问题。
回复
duanleifeng
2013年09月12日 10:10:03
6楼
路过学习了。。。。。。。
回复
electricity
2014年08月07日 22:14:23
7楼
anhuidiangong 发表于 2013-9-12 09:45 个人觉得ATS主要用于是什么样的方式下。如果是两路都是市电,用三极的。如果是市电–发电机的话,就要用四极 …一般都是4极吧。除非两个变压器一点接地。