我有6台220V 370W的单相电机,分开3台 3台同时工作,请问我选漏电是选一个总的,还是选6个小的漏电?

我有6台220V 370W的单相电机,分开3台 3台同时工作,请问我选漏电是选一个总的,还是选6个小的漏电?
shuhui_zhang
2013年09月11日 13:11:00
2楼
求助各位大侠们啦!
回复
qq359879362
2013年09月11日 13:50:18
3楼
电机做什么用的?如果一台停了,其它5台停了也没关系,就用总漏电;如果有影响,就每台一个分漏电。
回复
尕宇宙
2013年09月11日 14:38:24
4楼
考虑安全 建议每台电机配一个漏电保护器
回复
qq359879362
2013年09月11日 14:45:23
5楼
mjp3169 发表于 2013-9-11 14:38 考虑安全 建议每台电机配一个漏电保护器考虑安全的话不是配一个总的更好?
回复
jigeabu
2013年09月11日 14:47:18
6楼
我觉得各配一个好,减小停电范围。:)
回复
尕宇宙
2013年09月11日 14:49:33
7楼
qq359879362 发表于 2013-9-11 14:45 考虑安全的话不是配一个总的更好?那你一个出了问题,其他正常的不也就停了吗
回复
qq359879362
2013年09月11日 14:57:27
8楼
mjp3169 发表于 2013-9-11 14:49 那你一个出了问题,其他正常的不也就停了吗看我3楼发言