关于甲供材、甲外包及砌体拉拔试验的求助
z365991010
z365991010 Lv.8
2013年09月11日 11:07:49
只看楼主

本人是某施工单位,对于工程试验不是很了解:只懂得一些基本的主材送检,(钢筋、砼、保温板、防水)对于一些甲外包的项目类似于回填土还有甲供材像加气块,这些该甲方送还是我方送。拉拔试验:此工程属于框架/剪力墙结构,2栋多层2栋高层,多层植筋根数约每层1000根,高层480根,在考虑节约成本的情况下如何做试验。试验室要求300根一组。谢谢各位了。

wanglixin6181
2013年09月11日 12:03:56
2楼
个人的一点看法。
甲供材料按理说由甲方负责,但实际执行中可能会有些问题,可以委托施工方送检,但费用应由甲方出。
回复
z365991010
2013年09月11日 13:51:57
3楼
一介书生第二 发表于 2013-9-11 12:03 个人的一点看法。甲供材料按理说由甲方负责,但实际执行中可能会有些问题,可以委托施工方送检,但费用应 …我们现场也是这么做的。能帮忙解决下砌体拉结筋的这个问题吗,谢谢了
回复
z365991010
2013年09月11日 14:09:55
4楼
自己顶顶:)
回复
wanglixin6181
2013年09月11日 14:32:12
5楼
点心 发表于 2013-9-11 13:51 我们现场也是这么做的。能帮忙解决下砌体拉结筋的这个问题吗,谢谢了具体也不是很清楚,可看看《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004)附录A。有一种说法,以1000根为一检验批,每批以3根为一组,并可以按楼层考虑。附规范。4747152
回复
z365991010
2013年09月11日 15:02:41
6楼
一介书生第二 发表于 2013-9-11 14:32 具体也不是很清楚,可看看《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004)附录A。有一种说法,以1000根为一检 …已经很感谢了,可能是有最新的规范吧,试验室要求300根一组,这让我很费解。感谢
回复
xiaosong123sjn
2013年09月17日 15:29:08
7楼
点心 发表于 2013-9-11 15:02 已经很感谢了,可能是有最新的规范吧,试验室要求300根一组,这让我很费解。感谢300根做一组的话也很多了,做一组很贵的、
回复
z365991010
2013年09月17日 16:27:33
8楼
xiaosong123sjn 发表于 2013-9-17 15:29 300根做一组的话也很多了,做一组很贵的、是啊 144一组
回复
fnsz2004
2013年09月17日 16:44:14
9楼
砌体结构植筋拉拔试验按照检验批划分,具体参见《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011
表9.2.3
回复
mrqd21
2014年04月06日 17:34:26
10楼
工地的所有材料都应有建设单位委托,但预算中已含实验费用,费用由你方出,委托单位还应该是建设单位,但工地都违规操作。至于墙拉筋的拉拔实验的取样数量参考混凝土结构后锚固技术规程,应该不是300根一组,前提还必须咨询当地实验室。
回复
qq_1405861058193
2014年07月20日 22:45:16
11楼
我们工地3000根做一组,一组3根。
回复

相关推荐

APP内打开