冷却塔的蒸发量该如何计算呀?
暗蓝天空
暗蓝天空 Lv.10
2013年09月11日 10:25:32
来自于中央空调
只看楼主

这是这个机组的一些参数,拜托各位前辈。

这是这个机组的一些参数,拜托各位前辈。
暗蓝天空
2013年09月12日 07:57:46
2楼
不会没有人知道吧:o
回复
我就一个角
2013年09月12日 09:18:54
3楼
冷却塔水量损失主要分为三种
1、蒸发损失: E=K×Δt Q损=E×Q t/h
t/h E:冷却塔蒸发损失量%;K:可查值与环境湿球温度有关,在环境湿球温度下,温差1℃时水的蒸发量,例如环境温度为21℃,K=0.142%);Δt:温度差;Q:冷却塔水量
2、风吹飘逸损失D,通常取0.2~0.3%
3、排污损失 B=[E+ D(1- K)]/( K-1) K:为浓缩倍率
排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。一般空调用的场合,开放式、密闭式一样为循环水量的0.3%。 补水水率(ΔL) 补水水率是上计3项的合计。(ΔL=E+D+B) 补水水量是上计3项的合计。
(ΔL=E+D+B) 空调用开放式的场合:循环水量的1.43% 闭式的场合:循环水量的1.28%。 一般补水量为循环水量的1%-1.5%
回复
暗蓝天空
2013年09月12日 11:17:43
4楼
我就一个角 发表于 2013-9-12 09:18 冷却塔水量损失主要分为三种1、蒸发损失: E=K×Δt Q损=E×Q t/ht/h E:冷却塔蒸发损失量%;K:可查 …那么所算出来的补水量为一个小时的还是多长时间呢?
回复
暗蓝天空
2013年09月12日 11:23:40
5楼
例如:一台冷却塔(冷却水量Q=300m3/h,进水温度37度,出水温度32度)在环境温度为39度的时候,一天的冷却补水量大概为多少立方米(每天运行15小时),补水管如果从生活水中引来,是否在起始端一定要设防污隔断装置,防止冷却水污染生活水。
1.蒸发量(WE)kg/h ,一般空调用的场合,Tw1-Tw2=5℃,WE=0.0083×L,也就是说循环水量的0.83%被蒸发。
2.漂水量(WD)kg/h
根据冷却塔的构造、通风速度有所差别,一般漂水量如下:
开放式,循环水量的0.3%
密闭式,循环水量的0.15%
3.排污水量(WB)kg/h
排污水量是根据水质、浓缩倍数而不同。一般空调用的场合,开放式、密闭式一样为循环水量的0.3%。
补水水量(ΔL)kg/h
补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB)
补水水量是上计3项的合计。(ΔL=WE+WD+WB)
空调用开放式的场合:循环水量的1.43%
闭式的场合:循环水量的1.28%。 
一般补水量为循环水量的1%-1.5%
这个不知道可对呀?
回复
我就一个角
2013年09月12日 11:57:32
6楼
chenlong6652 发表于 2013-9-12 11:23 例如:一台冷却塔(冷却水量Q=300m3/h,进水温度37度,出水温度32度)在环境温度为39度的时候,一天的冷却补 …这个算法的来源就是我上面所给公式,所以是可以参考的,至于排污主要是看冷却塔的运行水质,咱们中央空调所用的冷却塔一般是取0.3%(工业冷却塔就要参照GB50102-2003),自来水作为冷却塔补充水源,是肯定要加防污隔断装置冷却塔补水量,就是上述3个值之和再乘以冷却塔水流量,算出的补水率通常在红书所给中央空调用冷却塔补水量1%~2%之间
回复
暗蓝天空
2013年09月12日 12:00:27
7楼
我就一个角 发表于 2013-9-12 11:57 这个算法的来源就是我上面所给公式,所以是可以参考的,至于排污主要是看冷却塔的运行水质,咱们中央空调 …那么算出的是每小时的量吧?
回复
暗蓝天空
2013年09月12日 12:00:53
8楼
我就一个角 发表于 2013-9-12 11:57 这个算法的来源就是我上面所给公式,所以是可以参考的,至于排污主要是看冷却塔的运行水质,咱们中央空调 …那么算出的是每小时的量吧?
回复
我就一个角
2013年09月12日 14:56:11
9楼
chenlong6652 发表于 2013-9-12 12:00 那么算出的是每小时的量吧?必然么,你带的每小时的流量计算,算出来的肯定是每小时的流量么
回复
暗蓝天空
2013年09月12日 15:13:02
10楼
好的,谢谢哈!俺知道了:lol
回复
水东洋机电
2013年11月23日 08:13:37
11楼
学习了。。。。。。。。。。。。。