二级钢代换三级钢可以吗
zzhhll1234
Lv.2
2007年09月16日 12:01:56
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
我们的设计是三级钢,现在钢材缺料了,施工单位要求部分三级钢用二级钢代换,他们想同一层一部分梁柱用三级钢,一部分用二级钢,合适吗。如果可以得话如何连接,电渣压力焊可以吗
我们的设计是三级钢,现在钢材缺料了,施工单位要求部分三级钢用二级钢代换,他们想同一层一部分梁柱用三级钢,一部分用二级钢,合适吗。如果可以得话如何连接,电渣压力焊可以吗
免费打赏
海阔天空0
2007年09月16日 14:30:46
2楼
应该可以,只要通过了电渣压力焊的工艺试验和满足新的锚固长度要求
回复
user1000
2008年06月27日 22:03:22
3楼
你代换以后要看一下钢筋能布置下去吗,之间间距能满足构造受力要求吗,此外H0不能减小,要是等强度代换,我觉得还更好一些,2级钢筋含碳量小一些,延性好。