一个独立基础用昨晚剩下商混浇筑了四分之一
wexwan
wexwan Lv.2
2013年09月10日 21:11:16
来自于地基基础
只看楼主

一栋框架结构四层宿舍楼 一个独立基础用昨晚剩下商混浇筑了四分之一,在伸缩缝位置,伸缩缝北边是一层的过廊,今天直接浇筑,请教下大家,这样会出问题吗?

一栋框架结构四层宿舍楼 一个独立基础用昨晚剩下商混浇筑了四分之一,在伸缩缝位置,伸缩缝北边是一层的过廊,今天直接浇筑,请教下大家,这样会出问题吗?
免费打赏
无间道
2013年09月11日 05:55:08
2楼
只要剩下的混凝土没有初凝,没有离析是可以的。
回复
fenggaow
2013年09月11日 06:22:41
3楼
如果已经凝固,按照混凝土加固方案进行新老混凝土的连接
回复
wexwan
2013年09月11日 12:45:17
4楼
fenggaow 发表于 2013-9-11 06:22:41 如果已经凝固,按照混凝土加固方案进行新老混凝土的连接凿毛,水冲干净,直接浇筑的
回复
wexwan
2013年09月11日 12:46:18
5楼
无间道 发表于 2013-9-11 05:55:08 只要剩下的混凝土没有初凝,没有离析是可以的。凝固了!处理的时候已经有二十个小时了!
回复