13年共专上午第四题 个人意见,抛砖引玉
zhang_ssss
zhang_ssss Lv.6
2013年09月10日 17:25:28
只看楼主

题目求的是除湿机供电线路中PE线的阻抗值最大值对TN系统 Zs * Ia≤220V, 求的故障回路(相线加PE线总阻抗值)Zs≤220/756=291mΩ所以PE线Zpe≤291/2=146mΩ如果使用ZS*IA≤50求的ZS≤66mΩ,是局部等电位连接线的最大阻抗值,看的很多人作出的答案是选择A实际情况从配电箱会出一根PE线和N线分开(题目中时TN-S系统)引至设备。不知我的解答是否正确,讨论一下了。

题目求的是除湿机供电线路中PE线的阻抗值最大值
对TN系统 Zs * Ia≤220V, 求的故障回路(相线加PE线总阻抗值)Zs≤220/756=291mΩ
所以PE线Zpe≤291/2=146mΩ

如果使用ZS*IA≤50求的ZS≤66mΩ,是局部等电位连接线的最大阻抗值,看的很多人作出的答案是选择A
实际情况从配电箱会出一根PE线和N线分开(题目中时TN-S系统)引至设备。
不知我的解答是否正确,讨论一下了。


11.jpg

免费打赏
zhang_ssss
2013年09月10日 17:44:53
2楼
没同道给个意见吗
回复
正负零
2013年09月10日 17:49:43
3楼
我选的是A
回复
正负零
2013年09月10日 17:51:23
4楼
我是这么认为,检验局部等电位连接有效性,用你说的后面的说法。等求证
回复
zhang_ssss
2013年09月10日 18:44:56
5楼
选66m欧的,想想TN-S系统,随设备装设的PE导线怎么可能是局部等电位连接线
回复
zkymit
2013年09月10日 19:09:01
6楼
本帖最后由 zkymit 于 2013-9-10 19:59 编辑

题目说的很清楚,为降低单相接地时的接触电压,如果单相接地时保护能可靠动作,就不存在接触电压问题,所以这是单相接地后保护不能动作,此时接地故障电流小于等于756A,要求接触电压应小于安全电压AC50V,所以要求ZS*IA≤50,所以要求PE线上的电压降小于50V。
回复
zhang_ssss
2013年09月10日 21:14:39
7楼
zkymit 发表于 2013-9-10 19:09 题目说的很清楚,为降低单相接地时的接触电压,如果单相接地时保护能可靠动作,就不存在接触电压问题,所以 …局部等电位连接的目的是为了降低接触电压,并不是你所说的。。保护能不能可靠动作,都存在接触电压大家可以看看工业与民用配电设计手册第920图15-6,就是上图所示,根据提议,你告诉我,到底是求从配电箱到用电设备PE的阻抗,还是就连接用电设备与暖气片的等电位连接线的阻抗值
回复
zhang_ssss
2013年09月10日 21:25:31
8楼
题目是求供电线路中的PE最大最大阻抗值,看来这一题的正确率很低,没有和我一样的想法同道吗
回复
despechelor
2013年09月10日 21:27:15
9楼
上面图没有局部等电位连接,辅助等电位连接的话没有接触电压
回复
ksecxxx
2013年09月10日 22:10:33
10楼
应该是IdXR<50V
回复
ksecxxx
2013年09月10日 22:12:51
11楼
zhang_ssss 发表于 2013-9-10 21:14 局部等电位连接的目的是为了降低接触电压,并不是你所说的。。保护能不能可靠动作,都存在接触电压 …局部等电位连接线是连到分配电箱上的
回复