这种钢结构质量算是质量事故还是正常的啊?
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年09月10日 15:22:49
只看楼主

现场情况如下: 我今天测量的缝隙最大的有3mm,用小锯片能塞入90mm左右。施工单位回复摩擦面达到75%要求即可,施工单位的这种说法对吗?一个厂房柱子和梁处的高强螺栓扭矩值是否可以不一样?还是每个节点必须一样或是每跨柱节点必须一样?有这种要求吗? 这个厂房的 设计高强螺栓10.9S,现场操作扭矩为416,后来发现有缝隙间隔2个月后加大到490,这样的处理的话是否可行啊?



现场情况如下:
我今天测量的缝隙最大的有3mm,用小锯片能塞入90mm左右。施工单位回复摩擦面达到75%要求即可,施工单位的这种说法对吗?一个厂房柱子和梁处的高强螺栓扭矩值是否可以不一样?还是每个节点必须一样或是每跨柱节点必须一样?有这种要求吗?
这个厂房的 设计高强螺栓10.9S,现场操作扭矩为416,后来发现有缝隙间隔2个月后加大到490,这样的处理的话是否可行啊?

这种质量算是质量事故还是正常情况啊?该如何处理?还请大家帮帮看看,原因在哪里?我是实在搞不定了才请来我们坛子里找大本营的同志们,帮忙的,还请各位伸出援手,给小弟我指点一二,好解决这个现场难题啊!本人传了几张现场问题照片,供各位查找问题。

钢梁与钢柱连接缝隙:
1.jpg

整个车间这种节点有20%是这个样子:
2.jpg

3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
wyrenliang1989
2013年09月19日 22:33:09
42楼
学习了,不过作为没做过钢构一说,自我感觉,质量差了点。。连接部位的螺栓垫板与连接板这么大的间隙:L
回复
wlf263
2013年09月21日 16:48:08
43楼
最后一张照片看到的螺栓是系杆的螺栓
回复
lweiwei_2009
2013年09月21日 19:14:22
44楼
学习
回复
lzwlmkb
2013年09月22日 23:03:40
45楼
摩擦型高强螺栓接触面是否要做油漆?
回复
小小顽童
2013年09月23日 00:58:24
46楼
这个施工质量真的有点差
回复
hanyu2010
2013年09月23日 11:38:30
47楼
节点没问题,施工的质量不是很好呀
回复
amingnm168
2013年09月23日 11:56:24
48楼
现在出现这个问题:从整体上考虑,建议在梁柱连接相邻俩跨支撑均改为 刚性支撑
局部节点增加抗剪块;柱顶端板增加垫块,垫块与端板焊接,高强螺栓全部重新紧固
回复
fjdk17951
2013年09月24日 12:26:34
49楼
ehdg1223 发表于 2013-9-13 11:22 路过学习下看图片是施工出问题吧
回复
米汤
2013年09月24日 17:02:28
50楼
钢结构。。什么时候也做一做
回复
gxzyg2008
2013年09月24日 22:58:35
51楼
从图中可以看出这是大六角螺栓,如果是高强螺栓,一般都是摩擦型高强螺栓,图片中都两构件都没有接触,怎么会有摩擦力,肯定不合格的!