这种钢结构质量算是质量事故还是正常的啊?
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年09月10日 15:22:49
只看楼主

现场情况如下: 我今天测量的缝隙最大的有3mm,用小锯片能塞入90mm左右。施工单位回复摩擦面达到75%要求即可,施工单位的这种说法对吗?一个厂房柱子和梁处的高强螺栓扭矩值是否可以不一样?还是每个节点必须一样或是每跨柱节点必须一样?有这种要求吗? 这个厂房的 设计高强螺栓10.9S,现场操作扭矩为416,后来发现有缝隙间隔2个月后加大到490,这样的处理的话是否可行啊?



现场情况如下:
我今天测量的缝隙最大的有3mm,用小锯片能塞入90mm左右。施工单位回复摩擦面达到75%要求即可,施工单位的这种说法对吗?一个厂房柱子和梁处的高强螺栓扭矩值是否可以不一样?还是每个节点必须一样或是每跨柱节点必须一样?有这种要求吗?
这个厂房的 设计高强螺栓10.9S,现场操作扭矩为416,后来发现有缝隙间隔2个月后加大到490,这样的处理的话是否可行啊?

这种质量算是质量事故还是正常情况啊?该如何处理?还请大家帮帮看看,原因在哪里?我是实在搞不定了才请来我们坛子里找大本营的同志们,帮忙的,还请各位伸出援手,给小弟我指点一二,好解决这个现场难题啊!本人传了几张现场问题照片,供各位查找问题。

钢梁与钢柱连接缝隙:
1.jpg

整个车间这种节点有20%是这个样子:
2.jpg

3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
zyhjiao
2013年09月16日 13:39:07
32楼
端板焊接变形太大,缝隙宽度不应大于0.8mm,接触面不应少于70%
扭矩2个月后加大到470,这个规范没有明令禁止,每个节点的扭矩可以不一样
还是质量问题,缝隙太大了!不能签字。
回复
zhaoshiyann
2013年09月17日 10:19:50
33楼
目测最后一张螺栓不受力
回复
htpeng
2013年09月17日 15:26:47
34楼
钢梁坡度放线没有对,为什么节点板上下都有缝隙?,节点板不平?
回复
xxz9180
2013年09月17日 16:59:55
35楼
总体来说,工厂制作误差较大。个人觉得,是应该加梳形垫片来调整间隙。保证板与板之间的接触面积。节点板生赤锈来增大摩擦系数。关键安装完成后应进行除锈处理,后喷底漆中漆面漆。
回复
xupeng387558
2013年09月17日 19:07:59
36楼
摩擦性高强螺栓的话,有影响吧
回复
jxncxuqi
2013年09月18日 14:58:38
37楼
怎么不搞个竖向加劲板连接系杆呢?
回复
shuaige8421
2013年09月18日 20:42:52
38楼
没看见高强螺栓啊?:L
回复
李四新
2013年09月19日 10:21:06
39楼
最后一张图上的螺栓还没有受力
回复
工程郎
2013年09月19日 10:21:47
40楼
上面的端板是有点变形,只要螺栓的扭矩达到,规范是摩擦面接触75以上,那个系杆的螺栓要拧紧
回复
stankovic
2013年09月19日 13:47:39
41楼
钢结构的现场制作和焊缝质量控制都很难控制。。
钢结构的施工也是比较难的