这种钢结构质量算是质量事故还是正常的啊?
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年09月10日 15:22:49
只看楼主

现场情况如下: 我今天测量的缝隙最大的有3mm,用小锯片能塞入90mm左右。施工单位回复摩擦面达到75%要求即可,施工单位的这种说法对吗?一个厂房柱子和梁处的高强螺栓扭矩值是否可以不一样?还是每个节点必须一样或是每跨柱节点必须一样?有这种要求吗? 这个厂房的 设计高强螺栓10.9S,现场操作扭矩为416,后来发现有缝隙间隔2个月后加大到490,这样的处理的话是否可行啊?



现场情况如下:
我今天测量的缝隙最大的有3mm,用小锯片能塞入90mm左右。施工单位回复摩擦面达到75%要求即可,施工单位的这种说法对吗?一个厂房柱子和梁处的高强螺栓扭矩值是否可以不一样?还是每个节点必须一样或是每跨柱节点必须一样?有这种要求吗?
这个厂房的 设计高强螺栓10.9S,现场操作扭矩为416,后来发现有缝隙间隔2个月后加大到490,这样的处理的话是否可行啊?

这种质量算是质量事故还是正常情况啊?该如何处理?还请大家帮帮看看,原因在哪里?我是实在搞不定了才请来我们坛子里找大本营的同志们,帮忙的,还请各位伸出援手,给小弟我指点一二,好解决这个现场难题啊!本人传了几张现场问题照片,供各位查找问题。

钢梁与钢柱连接缝隙:
1.jpg

整个车间这种节点有20%是这个样子:
2.jpg

3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
zhangjinshijie
2013年09月14日 10:00:03
22楼
图1、2中观察应该是梁柱连接的上下两端有缝隙,应该是梁的端头板焊接产生弯曲变形导致结合不紧密,图3完全是没拧紧螺栓。应该在安装前使用火焰矫正。
回复
huzo
2013年09月14日 15:48:23
23楼
制作的时候没有校正好,最后一张连螺栓都没上紧
回复
北国风光
2013年09月14日 16:51:57
24楼
高强螺栓连接是摩擦型,靠连接板顶紧面来实现摩擦力,所以要求顶紧面积不小于70%,而以上这种情况已经超出,所以属于工程质量隐患,应该采取加固措施,否则不能通过验收的。
回复
wjhwudi999
2013年09月14日 23:09:48
25楼
路过学习下
回复
tiantsh
2013年09月15日 07:47:32
26楼
1、质量不太好,梁柱节点复核接触面积,再看高强度螺栓是以摩擦型连接还是承压型连接设计的。
2、系杆部分更换螺栓,进行终拧。
3,如果能交验,按造成的损失,应该算“事故”,不会拆了重做的。:Q:@
回复
hzhtz1979
2013年09月15日 09:34:51
27楼
端板没有调平,加工、安装质量不大好啊
回复
shengxuguanglove
2013年09月15日 13:18:50
28楼
施工按装不到位吧
回复
lj183110369
2013年09月15日 16:31:09
29楼
这样的质量确实有些问题~~~现在的施工单位怎么说呢~
回复
chuyu1977
2013年09月16日 08:52:09
30楼
最后一张照片,明显的人为扩孔了。安装精度没控制好啊。
回复
56459142
2013年09月16日 10:24:05
31楼
学习一下钢结构施工知识!