图片不清楚,我大概记得7层不属于底部加强部位,在过渡层的范围内,应该按构造边缘构件设置,但由于是8级高度,按高规7.2.16,(0,008+0.001)Ac=1620mm2 8根18够了,箍筋8@100也能满足,所以我选的A。
图片不清楚,我大概记得7层不属于底部加强部位,在过渡层的范围内,应该按构造边缘构件设置,但由于是8级高度,按高规7.2.16,(0,008+0.001)Ac=1620mm2 8根18够了,箍筋8@100也能满足,所以我选的A。
12楼
选D,注意最小配筋率是要增加0.001,高规7.2.16条。高于构造,低于约束。
回复
13楼
选d的话 我算了下10@100的体积配箍率=1.273%等于7.2.15条规定的约束边缘构件的体积配箍率,7.2.14条不是说低于约束边缘构件的要求吗,而且8根20的As=2512大于1.2%Ac=2160,大于约束边缘构件的最小配筋率,而8根18的As=2032介于0.009Ac=1620和1.2%Ac=2160之间,满足过渡层低于约束高于构造的要求,我选的A,不知我的理解对不对,请大家指正
回复