下午27题有没有讨论下
hosebruce
hosebruce Lv.9
2013年09月10日 14:31:53
只看楼主

图片不清楚,我大概记得7层不属于底部加强部位,在过渡层的范围内,应该按构造边缘构件设置,但由于是8级高度,按高规7.2.16,(0,008+0.001)Ac=1620mm2 8根18够了,箍筋8@100也能满足,所以我选的A。

图片不清楚,我大概记得7层不属于底部加强部位,在过渡层的范围内,应该按构造边缘构件设置,但由于是8级高度,按高规7.2.16,(0,008+0.001)Ac=1620mm2 8根18够了,箍筋8@100也能满足,所以我选的A。
免费打赏
tao_ya1986
2013年09月10日 14:56:05
2楼
这道应该是选A吧
回复
yeqixian85
2013年09月10日 15:36:24
3楼
是B级高度的建筑,规范里有写是约束边缘构件和构造边缘构件的过度层
来自:土木在线论坛 Windows Phone 8 客户端
回复
terrychenjx
2013年09月10日 16:31:59
4楼
是B级高层,7层是过渡层,但是请楼主好好拿捏一下高规7.2.14的“可”“应”的分量,所以我认为应该按照约束边缘构件来配筋,再结合题干给出了保护层厚度,明显需要你计算配箍率,所以我选择了C。楼主觉得呢?
回复
hosebruce
2013年09月10日 16:42:09
5楼
terrychenjx 发表于 2013-9-10 16:31 是B级高层,7层是过渡层,但是请楼主好好拿捏一下高规7.2.14的“可”“应”的分量,所以我认为应该按照约束 …我觉得过渡层属于中间地带,低于约束高于构造,配箍我按特征值0.1算过,是满足的。构造要求只是8@150,8@100已经高于构造了,至于约束配箍我没去算了。
回复
qm0716
2013年09月10日 17:01:39
6楼
B级高度,抗震等级一级,轴压比0.4,应按约束边缘构造配筋,纵筋1.2%,箍筋配箍特征值0.2;应该选D
回复
qm0716
2013年09月10日 17:03:00
7楼
纵筋12根20,箍筋10@100
回复
shuofeng2718
2013年09月10日 20:01:01
8楼
我选的C,我是这么想的:本层是过渡层,按理说配筋应高于构造,低于约束。纵筋很明显用8d18,没问题。问题在于箍筋。注意高规表7.2.16的表示方法,“最小直径”,“沿竖向最大间距”。对于这种表示方法,我问过老师,均表示应同时满足两个要求,也就是直径要求和间距要求,对应这道题,就是直径必须大于8,而间距必须小于150.所以只有10@100能够满足。
举个例子,如高规表6.3.2-2,三级抗震,假设可以按最小配箍率,6@80面积也够,且大于8@150,但是这样配符合规范吗?当然不符合。
回复
qq2796
2013年09月10日 20:22:05
9楼
这个题跟11年的最后一个题目很像,加强层的相邻上一层从严,过渡层也从严,选d。
回复
shenchongsheng
2013年09月10日 20:27:09
10楼
老朱的高层混凝土规范理解里面讲得很清楚,选A。我也选错了。
回复
hosebruce
2013年09月10日 20:32:36
11楼
shenchongsheng 发表于 2013-9-10 20:27 老朱的高层混凝土规范理解里面讲得很清楚,选A。我也选错了。这都可以?如果有明年的话,一定得买老朱的书看了,个人觉得这其实是规范文字表达含糊的原因,高于构造,直径、间距,一个跟构造持平,一个比构造标准高,总体效果也叫高于;两者都高于也叫高于,从语言逻辑上来说是有分歧的,专家们制定规范的理解就不得而知了
回复