主楼柱子在地下室底不在同一标高,如何处理
shitzpp
shitzpp Lv.3
2013年09月10日 13:29:36
只看楼主

本帖最后由 hyy528 于 2013-9-10 13:31 编辑 左侧为商业裙房,群房内红色的柱子是主楼的柱子,我想问一下,群房内主楼柱子的基础顶在-2.55米可以吗图中标高为板底标高

本帖最后由 hyy528 于 2013-9-10 13:31 编辑

左侧为商业裙房,群房内红色的柱子是主楼的柱子,我想问一下,群房内主楼柱子的基础顶在-2.55米可以吗
图中标高为板底标高

未命名.jpg

免费打赏
一仰化碳
2013年09月14日 18:36:17
23楼
高差太大,即使土层一样,也会出现裂缝的。注意高差处的构造,加大梁柱配筋。
回复
qk251314
2013年09月14日 21:22:50
24楼
怎么不可以,我想应该是车库吧,商业楼房嘛!只要桩基满足基岩要求和刚性角就OK!
回复
remote_yu2011
2013年09月15日 16:03:30
25楼
建模上没有问题,把柱子的底部标高抬上来,计算高度是正确的,就是基础处理上,如果是同样桩基,那么在交界部位你地下室的开挖面会到影响到你-2.55处的地方,那部分的土是留不住
回复
lj183110369
2013年09月15日 16:59:41
26楼
措施做好~问题不大
回复
fcb909
2013年09月16日 08:45:58
27楼
偶路过,学习了!
回复
a421682491
2013年09月16日 09:39:37
28楼
学习了,踩踩!还不错!
回复
56459142
2013年09月16日 10:19:17
29楼
一,注意基础埋深
二,交接处要加强,较低处应考虑水平侧向推力
回复
一号楼梯
2013年09月16日 10:29:36
30楼
遇到相同的问题了 求解答
回复
七欢喜
2013年09月16日 11:08:21
31楼
看基础形式
回复
zjw1988109
2013年09月16日 11:44:19
32楼
高差有点大,可以那样做,最边边基础看是不是要打架,