请教下设备基础怎么计算配筋和基础埋深
nuanshuiping
nuanshuiping Lv.12
2013年09月10日 08:34:04
来自于地基基础
只看楼主

我现在做一个氧气站,里面有氧气,二氧化碳,氮气等装置。现在厂家就给我一份资料,我怎么计算确定基础配筋和基础埋深多少能够达到承载力的要求。谢谢

我现在做一个氧气站,里面有氧气,二氧化碳,氮气等装置。现在厂家就给我一份资料,我怎么计算确定基础配筋和基础埋深多少能够达到承载力的要求。谢谢

11.jpg


22.jpg


33.jpg


44.jpg

免费打赏
guohua19891007
2013年09月10日 09:05:35
2楼
:):):):):):):):):):):)
回复
daheshops
2013年09月10日 11:00:40
3楼
等待高手来回应。。
回复
disking120
2013年09月10日 11:03:48
4楼
做个刚性基础就好,如果按照最小配筋率来配筋,那太费了。配筋只要一些抗裂钢筋就好,在刚性基础表皮。
回复
nuanshuiping
2013年09月11日 13:28:29
5楼
期待高手啊。。。。。。。。
回复
wanglixin6181
2013年09月12日 08:39:40
6楼
nuanshuiping 发表于 2013-9-11 13:28 期待高手啊。。。。。。。。从理论上讲,设备基础埋置深度的确定与一般的基础并无原则上的区别,而受力条件重要的是有无振动。动力设备基础的设计有较高的要求,而普通设备基础就没有这么复杂。从图中看,厂家要求基础的设计承载能力大于45t,这应该是对整体承载力的要求,按直径3.8m,就是约40kN/m2(即40kPa),这对于一般的地基是完全可以满足要求的。从图中看,自水平地面以下至基础底为1.5m,若没有特殊的要求时可以选用这个埋深。基础计算可以类比倒置的三桩承台,上部三个设备支座可按短柱计算。
回复
hzy2002
2013年09月12日 09:55:58
7楼
做个刚性基础就好,如果按照最小配筋率来配筋,那太费了。配筋只要一些抗裂钢筋就好,在刚性基础表皮
回复
nuanshuiping
2013年09月12日 09:58:44
8楼
一介书生第二 发表于 2013-9-12 08:39 从理论上讲,设备基础埋置深度的确定与一般的基础并无原则上的区别,而受力条件重要的是有无振动。动力设 …谢谢您啊,我还想请教下您,那基础配筋需要配吗?
回复
nuanshuiping
2013年09月12日 10:02:37
9楼
hzy2002 发表于 2013-9-12 09:55 做个刚性基础就好,如果按照最小配筋率来配筋,那太费了。配筋只要一些抗裂钢筋就好,在刚性基础表皮您的意思是直接做个素混凝土基础?
回复
guoyameng0824
2013年09月12日 10:26:05
10楼
上面的不是已经给你说的很清楚了,三桩承台,配筋不低于最小配筋率吧
回复
wanglixin6181
2013年09月12日 10:30:09
11楼
nuanshuiping 发表于 2013-9-12 09:58 谢谢您啊,我还想请教下您,那基础配筋需要配吗?底板按厂家要求配置两层钢筋网,可参照圆板,环向筋加放射筋(如圆形水池底板)。地基反力不大,可按构造要求配筋。
回复

相关推荐

APP内打开