请教跃层柱箍筋加密区的长度
推着板车去搬砖
2013年09月09日 16:49:24
只看楼主

本帖最后由 kissyou2012 于 2013-9-9 17:08 编辑 不多说,先上图,我画的是一个轴测图示意,希望大家能看明白:lol。抗震设防6度四级,层高一层4200,其它3800,室外地坪-0.400,柱截面500x800,该柱在二层三层的一个方向没有梁连接,其它方向有梁连接。我的取值:底层柱下端箍筋加密区长度1400,其它800;关于跃层柱箍筋加密区长度要求我没有在规范上查到,参照了11G101-1 61页的说明(注4

本帖最后由 kissyou2012 于 2013-9-9 17:08 编辑

不多说,先上图,我画的是一个轴测图示意,希望大家能看明白:lol。抗震设防6度四级,层高一层4200,其它3800,室外地坪-0.400,柱截面500x800,该柱在二层三层的一个方向没有梁连接,其它方向有梁连接。
我的取值:底层柱下端箍筋加密区长度1400,其它800;关于跃层柱箍筋加密区长度要求我没有在规范上查到,参照了11G101-1 61页的说明(注4 当柱在某楼层时,计算箍筋加密范围采用的Hn按该跃层柱的总净高取用,其余情况同普通柱)。这个柱在二三层并不是 各向均无梁连接,在一个方向有梁连接 ,所以我就按普通柱取值了。
但审图意见说:底层及顶层的柱箍筋加密区长度有误。
到底这柱的箍筋加密区长度怎样取值?要按三层柱总净高算?
希望大家不吝赐教,谢谢!

梁柱连接轴测图.jpg

推着板车去搬砖
2013年09月09日 17:06:53
2楼
希望大家不吝赐教,谢谢!
回复
天柱
2013年09月09日 17:16:06
3楼
底层柱下端箍筋加密区长度要按三层柱总净高算
回复
推着板车去搬砖
2013年09月09日 18:01:00
4楼
tianzhu 发表于 2013-9-9 17:16 底层柱下端箍筋加密区长度要按三层柱总净高算一个方向有梁连接也要按三层柱总净高算啊?
回复
wangxiaopeng3620
2013年09月09日 22:02:57
5楼
这个希望大师指点下呀!!
回复
推着板车去搬砖
2013年09月10日 09:05:17
6楼

这个希望大师指点下呀!!
回复
zz452084186
2013年10月31日 22:13:49
7楼
kissyou2012 发表于 2013-9-10 09:05 这个希望大师指点下呀!!应该是你的嵌固部位选的时候有问题,底层不知道你怎么去的,顶层根据11G101-1 61页应是800+l梁高
回复
设计小兵
2013年11月01日 00:16:27
8楼
坐等大师指教,谢谢啦
回复
清琴一诺
2013年11月01日 09:35:54
9楼

坐等大师指教,谢谢啦
回复
antkingg
2013年11月01日 14:38:53
10楼
用三层的累计高度,计算底部的加密区高度
回复
风影紫
2015年03月03日 09:49:34
11楼
没遇到过,帮顶
回复

相关推荐

APP内打开