本帖最后由 kissyou2012 于 2013-9-9 17:08 编辑 不多说,先上图,我画的是一个轴测图示意,希望大家能看明白:lol。抗震设防6度四级,层高一层4200,其它3800,室外地坪-0.400,柱截面500x800,该柱在二层三层的一个方向没有梁连接,其它方向有梁连接。我的取值:底层柱下端箍筋加密区长度1400,其它800;关于跃层柱箍筋加密区长度要求我没有在规范上查到,参照了11G101-1 61页的说明(注4
不多说,先上图,我画的是一个轴测图示意,希望大家能看明白:lol。抗震设防6度四级,层高一层4200,其它3800,室外地坪-0.400,柱截面500x800,该柱在二层三层的一个方向没有梁连接,其它方向有梁连接。
我的取值:底层柱下端箍筋加密区长度1400,其它800;关于跃层柱箍筋加密区长度要求我没有在规范上查到,参照了11G101-1 61页的说明(注4 当柱在某楼层时,计算箍筋加密范围采用的Hn按该跃层柱的总净高取用,其余情况同普通柱)。这个柱在二三层并不是 各向均无梁连接,在一个方向有梁连接 ,所以我就按普通柱取值了。
但审图意见说:底层及顶层的柱箍筋加密区长度有误。
到底这柱的箍筋加密区长度怎样取值?要按三层柱总净高算?
希望大家不吝赐教,谢谢!