蒸汽外线问题,做过的朋友能否给我讲解讲解
zhangyeww
zhangyeww Lv.4
2013年09月09日 13:20:40
来自于采暖供热
只看楼主

蒸汽外线过道路处采用钢套钢管道(造价高),所以在墙边就采用路面架空,关于补偿器、疏水等问题都不是很明白,在埋地和架空的过度处有什么注意的。希望做过蒸汽外线的朋友能给我讲一讲。

蒸汽外线过道路处采用钢套钢管道(造价高),所以在墙边就采用路面架空,关于补偿器、疏水等问题都不是很明白,在埋地和架空的过度处有什么注意的。

希望做过蒸汽外线的朋友能给我讲一讲。
我就一个角
2013年09月10日 17:49:26
2楼
如果你做的是供热蒸汽管道需注意以下几点,(不包含压力管道设计)
1、埋地蒸汽管道伸出地面时,需加套管,并且套管与蒸汽管道一同引出地面,套管伸出地面高度不宜小于0.5m,并应设防水帽和采取隔热措施措施(即用弹性材料填充管口)
2、管道补偿量计算,补偿器和导向支架的设置
3、过道路架空时,支架跨度的计算(即刚度条件跨距和强度条件跨距,两者计算结果取最小值)。
4、启动疏水器和常用疏水器的设置,启动疏水器每间隔100~200m处设置,常用疏水器设置(1)管道的最低点;(2)被阀门切断的各管段最低点;(3)垂直升高前的管段最低点。一般顺坡情况下每隔400~500 米,逆坡时每隔200~300 米。
5、凝结水管道高处排气。
其它部分,例如套管选用计算,固定及导向支架的安装,防潮管的设置等你可以参照规范《城镇供热管网设计规范》和《城镇供热直埋蒸汽管道技术规程》
回复
asdf123lyf
2013年09月11日 21:16:03
3楼
来学习下,
回复
牛广人
2013年09月12日 15:54:32
4楼
做蒸汽管道要小心了!不能像是做水管。各种计算都是不能少的,尤其是受力、安全的计算。
回复
paidbjs
2013年09月13日 11:37:28
5楼
楼上说的对,做蒸汽管道要特别小心,非常容易出问题,还都不是小问题。
回复
shengcpv
2013年09月13日 15:23:39
6楼
来学习,学习
回复
swc19741214
2013年09月15日 01:48:40
7楼
学习!!!!!!!!!!
回复
wltzhch007
2013年09月17日 15:38:21
8楼
直埋管道应尽量采用自然补偿,架空管道采用自然补偿和无推力补偿器,以防推倒支架。
回复
cbin_999
2013年09月20日 20:24:48
9楼
来学习,学习
回复

相关推荐

APP内打开