2楼
专用于直流的断路器用于直流电路和用于交流电路的交流断路器一样的使用方法。
注意,交流断路器一般不能用于直流电路中。关键在于其灭弧机构不同。
回复
3楼
路过学习!
回复
4楼
老灰兔子 发表于 2013-9-9 21:36 专用于直流的断路器用于直流电路和用于交流电路的交流断路器一样的使用方法。注意,交流断路器一般不能 …没事的,我们经常在低电压的直流系统中就用交流开关!
回复
5楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-9-9 22:39 没事的,我们经常在低电压的直流系统中就用交流开关!那是因为没有出事吧
回复
6楼
还是不要随便用出现问题就麻烦了
回复
7楼
老灰兔子 发表于 2013-9-9 21:36 专用于直流的断路器用于直流电路和用于交流电路的交流断路器一样的使用方法。注意,交流断路器一般不能 …直流电怎么会出现三极呢?
回复
8楼
最好不要用交流断路器来代替直流断路器,实在是没有办法要代替用,建议你把电流扩大一倍代用。
回复
9楼
yuyang0501 发表于 2013-9-10 17:46 直流电怎么会出现三极呢?有这样的产品就必然会有它的用处场所,我手头上就有一个3P的直流断路器,是一个变电站工程剩余下来的余料。
回复
10楼
路过学习!
回复
11楼
yuyang0501 发表于 2013-9-10 17:46 直流电怎么会出现三极呢?碰到过两种情况。一种是通信工程中高频的UPS 电池室三极出线。另一种情况 比如施耐德NSX DC单项承受250V电压 实际用在直流500V的场合,做过选3极,其中两极串联作为正极的情况。
回复