这是我们公司最近做的一个小区的第四期配电房,一共有四个电房,六台800的变压器,两台1600的变压器,还没有完工,正在做高压电缆头,现在已经差不多做完了,现在把我照的一些图片拿出来,请各位高手多多指教!!欢迎拍砖!!呵呵!!向大家学习,一起进步!!!谢谢!!正在做高压冷缩头高压柜低压
这是我们公司最近做的一个小区的第四期配电房,一共有四个电房,六台800的变压器,两台1600的变压器,还没有完工,正在做高压电缆头,现在已经差不多做完了,现在把我照的一些图片拿出来,请各位高手多多指教!!欢迎拍砖!!呵呵!!向大家学习,一起进步!!!谢谢!!
正在做高压冷缩头
高压柜
低压
2楼
我的土木币不够用...请见谅
回复
3楼
最后一张图是开关柜内高压电缆头还是箱变内高压电缆头?
如果是开关柜内高压电缆头,则电缆接地线不应从下部往上穿过零序电流互感器!
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-9-11 09:36 最后一张图是开关柜内高压电缆头还是箱变内高压电缆头?如果是开关柜内高压电缆头,则电缆接地线不应从 …谢谢回复 ,学习了!!
回复
5楼
挺漂亮的,顶一个
回复
6楼
高压出线电缆接地线应该穿过零序CT后接地,最后第二张图片里靠的最近的那是自带熔断器的电压互感器吗?
回复
7楼
感觉不怎么样
回复
8楼
没有做过变压器机房啊. 怕是到现场有些元件见了都不认识啊.
谁能给个机会让我去看看施工现场啊.
回复
9楼
不错,谢谢楼主分享
回复
10楼
谢谢分享学习
回复
11楼
fishbone_l 发表于 2013-9-15 17:57 高压出线电缆接地线应该穿过零序CT后接地,最后第二张图片里靠的最近的那是自带熔断器的电压互感器吗?学习了,这是为什么呀?
回复