本帖最后由 zhongfangzi 于 2013-9-8 10:37 编辑 11G101-179页上面图一在注(6.条)上好像要加密。抗震KL上部负弯矩筋(贯通筋大直径钢筋)与通长筋(小直径钢筋)绑扎搭接时,该搭接区域需要设置加密箍筋吗?
本帖最后由 zhongfangzi 于 2013-9-8 10:37 编辑
11G101-1
79页上面图一
在注(6.条)上好像要加密。
抗震KL上部负弯矩筋(贯通筋大直径钢筋)与通长筋(小直径钢筋)绑扎搭接时,
该搭接区域需要设置加密箍筋吗?
12楼
撒旦ザ魔杖 发表于 2013-9-10 01:45 补充下,刚才看了一下混凝土结构设计规范,领悟到了一点,不知道对否:1、在钢筋受压区,其加密间距是钢筋 …如你所说的。。。请问钢筋(或构件如梁)受拉区与受压区是如何区分的?
回复
13楼
我理解: 应该是要加密的
1,若设计考虑使用架立筋,说明此构件主要靠下铁即可满足承重要求
2,若设计考虑使用贯通筋搭接,说明此构件需要由上下铁一同作用来实现构件承载能力,一般这样的承重大,受力复杂,需要进行加强,应该考虑加密会比较好
回复
14楼
跟设计走最好!
回复
15楼
这问题说不好
回复
16楼
一般要加密的,但是实际施工中没有加密
回复
17楼
daerzhihun 发表于 2013-9-10 07:24 如你所说的。。。请问钢筋(或构件如梁)受拉区与受压区是如何区分的?可以参考活荷载的弯矩包络图
回复
18楼
通长筋不算是受力纵筋,只起个构造作用,不用加密
回复
19楼
东西不错,谢谢分享
回复
20楼
谢谢各位楼回帖!!!!!
抗震KL中,贯通筋与通长筋搭接(角筋)。一般通长筋直径12、14的,搭接长度按小直径钢筋计算(通长筋)LAE1.2倍,一般上部钢筋受压,下部受拉(个人理解)按规范是通长筋的10倍,也就是箍筋间距120、140。(一般此区域间距200),间距就差80 、60MM。但是规范上(且不大于200MM)我个人理解就不加密。
GB50666 2011条款出自、、、、高规JGJ3 2010
回复
21楼
daerzhihun 发表于 2013-9-10 07:24 如你所说的。。。请问钢筋(或构件如梁)受拉区与受压区是如何区分的?按照惯例,梁上部受压。梁上部纵筋为受压钢筋。梁下部受拉。底部钢筋为受拉钢筋。
回复