本帖最后由 zhongfangzi 于 2013-9-8 10:37 编辑 11G101-179页上面图一在注(6.条)上好像要加密。抗震KL上部负弯矩筋(贯通筋大直径钢筋)与通长筋(小直径钢筋)绑扎搭接时,该搭接区域需要设置加密箍筋吗?

本帖最后由 zhongfangzi 于 2013-9-8 10:37 编辑

11G101-1
79页上面图一
在注(6.条)上好像要加密。


抗震KL上部负弯矩筋(贯通筋大直径钢筋)与通长筋(小直径钢筋)绑扎搭接时,
该搭接区域需要设置加密箍筋吗?



101.jpg


混规.jpg

免费打赏
daerzhihun
2013年09月11日 08:04:03
22楼
撒旦ザ魔杖 发表于 2013-9-11 01:32 按照惯例,梁上部受压。梁上部纵筋为受压钢筋。梁下部受拉。底部钢筋为受拉钢筋。嗯 这个解释能接受
回复
daerzhihun
2013年09月11日 17:31:41
23楼
11g -1 55注6明确规定,梁柱类构件纵向受力钢筋绑扎搭接箍筋做法参见54页的绑扎搭接做法
回复
guandejian8
2013年09月11日 22:02:08
24楼
哪有现场这么做的。。。。
回复
zhanjie1223
2013年09月11日 23:32:34
25楼
按图纸要求来吧,只要不影响结构安全
回复
朱傅周汪
2013年09月12日 10:39:09
26楼
一般设计图纸上都不会交代的,即使说明有也是笼统说,个人感觉应该加上,具体操作还是按照当地施工习惯:)
回复
cgc2010
2013年09月12日 16:00:10
27楼
一般设计图纸中都有一条钢筋根据101图集相关节点施工,那么根据101图集无论在抗压还是抗拉区都是是要加密的!除非设计特别注明在梁的抗压去搭接箍筋不用加密。